三菱plc信号处理规则与脉冲信号的处理问题
一、三菱plc信号处理规则
1、输入映像区中的数据,取决于本扫描周期输入采样阶段所处的状态。
在程序执行和输出刷新阶段,输入映像区中的数据不会因为有新的输入信号而发生改变。
2、输出映像区中的数据由程序中输出指令的执行结果决定。在输入采样和输出刷新阶段,输出映像区的数据不会发生改变。
3、输出端子直接与外部负载连接,其状态由输出状态寄存器中的数据来确定。
二、三菱plc输入脉冲信号处理问题
三菱FX2N-80MRPLC 的X0\X1等输入端可以直接处理TTL脉冲信号吗?
三菱X0,X1,X2是处理脉冲信号的,只要是集电极开路的就可以用,差动的编码器就需要高速模块了。
FX2N-80MR的PLC可以针对高速计数器对X0-X7进行分配:
C235-C245为单相单计数器;C246-C250单相双计数器;C251-C255双相双计数器
其中C235、C236、C246 (单相)最高频率60KHZ C251(双相)最高频率30KHZ
C237-C245、C247-C250(单相)最高频率10KHZ C252-C255(双相)最高频率5KHZ