三菱plc顺序控制与步进指令的用法说明

作者:老电工时间:2015-10-14 08:21:09

三菱plc顺序控制与步进指令的用法说明

1、使用步进接点置位指令“SET Sn”,置位接通下一工步步进接点,同时将本工步的步进接点复位分断。
 
2、使用放置步进接点指令“STL Sn”,将上一工步置位接通的本工步步进接点放置到左母线,形成副母线。三菱plc的副母线一则直接驱动线圈,也可连接触点或指令以驱动线圈,二则连接转移条件和转移指令“SET Sm”,构成一个完整的工步。
 
3、工步内驱动负载允许无条件输出、有条件输出、并行输出、纵接输出、置位(SET)输出。
 
4、工步内驱动负载不允许多路输出,但是允许无输出驱动,而仅有转移条件和转移方向。
 
5、三菱plc步进程序结束,必须使用步进返回指令“RET”,撤销步进接点和副母线,将程序返回到左母线。?
 
6、“STL Sn”指令前必须有“SET Sn”指令。
 
7、三菱plc步进顺序控制程序中,不同的工步,允许出现同一个线圈,但是相邻工步中不得使用相同的定时器,而相隔的工步中可以使用相同的定时器,节省定时器的用量。

 

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢

首页 > plc > 三菱plc