三菱plc容量的选择要求
来源:电工天下时间:2020-03-05 10:20:31 作者:老电工手机版>>
有关三菱plc容量的选择要求,如何选择三菱plc容量,plc容量包括i/o点数和用户存储容量二个方面,合理选用plc的i/o点的数量,力争使用的i/o点最少,应该在存储容量估算时多留裕量。
三菱plc容量的选择要求
plc容量包括i/o点数和用户存储容量二个方面。
1、i/o点数的选择
三菱plc平均的i/o点的价格还比较高,因此应该合理选用plc的i/o点的数量,在满足控制要求的前提下力争使用的i/o点最少,但必须留有一定的裕量。通常i/o点数是根据被控对象的输入、输出信号的实际需要,再加上10%~15%的裕量来确定。
2、三菱plc存储容量的选择
用户程序所需的存储容量大小不仅与plc系统的功能有关,而且还与功能实现的方法、程序编写水平有关。一个有经验的程序员和一个初学者,在完成同一复杂功能时,其程序量可能相差25%之多,所以对于初学者应该在存储容量估算时多留裕量。
plc的i/o点数的多少,在很大程序上反映了plc系统的功能要求,因此可在i/o点数确定的基础上,按下式估算存储容量后,再加20%~30%的裕量。
存储容量(字节)=开关量i/o点数×10+模拟量i/o通道数×100另外,在存储容量选择的同时,注意对存储器的类型的选择。