三菱plc fx系列输入与输出继电器功能说明
来源:电工天下时间:2015-09-27 00:33:57 作者:老电工手机版>>
三菱plc fx系列输入与输出继电器功能说明
fx系列三菱plc梯形图中的编程元件的名称有字母和数字组成,分别表示元件的类型和元件号,如y10,m129。
输入继电器与输出继电器的元件号用八进制数表示,八进制数只有0~7这8个数字符号,遵循“逢8进1”的运算规则。例如,八进制数x17和x20是两个相邻的整数。
一、输入继电器(X)
X0--X7
X10-X17
X20-X27
X30-X37 (共32点)
输入继电器是plc接收外部输入的开关量信号的窗口。plc通过光耦合器,将外部信号的状态读入并存储在输入映像寄存器中。
输入端可以外接常开触点或常闭触点,也可以接多个触点组成的串并联电路或电子传感器(如接近开关)。在梯形图中,可以多次使用输入继电器的常开触点和常闭触点。
图3是一个plc控制系统的示意图,x0端子外接的输入电路接通时,它对应的输入映像寄存器为1状态,断开时为0状态。
输入继电器的状态惟一地取决于外部输入信号的状态,不可能受用户程序的控制,因此在梯形图中绝对不能出现输入继电器的线圈。
因为plc只是在每一扫描周期开始时读取输入信号,输入信号为on或off的持续时间应大于plc的扫描周期。如果不满足这一条件,可能会丢失输入信号。
二、输出继电器(y)
Y0--Y7
Y10--Y17
Y20--Y27
Y30--Y37 (共32点)
输出继电器是三菱PLC向外部负载发送信号的窗口。
输出继电器用来将PLc的输出信号传送给输出模块,再由后者驱动外部负载。
如果图3-6梯形图中Y4的线圈“通电”,继电器型输出模块中对应的硬件继电器的常开触点闭合,使外部负载工作。
输出模块中的每一个硬件继电器仅有一对常开触点,但是在梯形图中,每一个输出继电器的常开触点和常闭触点都可以多次使用。
三、辅助继电器(M)
1、通用辅助继电器
M0--M499(共500个),关闭电源后重新启动后,通用继电器不能保护断电前的状态。
2、掉电保持辅助继电器
M500--M1023(共524个),PLC断电后再运行时,能保持断电前的工作状态,采用锂电池作为PLC掉电保持的后备电源。
3、特殊辅助继电器
M8000--M8255(共156点),有特殊用途,将在其它章节中另作介绍。
辅助继电器都有无数个常开、常闭触点供编程使用,只能作为中间继电器使用,不能作为外部输出负载使用。
四、状态继电器S
1、通用状态继电器 S0--S499
2、掉电保持型状态继电器 S499-S899
3、供信号报警用:S900-S999
状态继电器S是对工作步进控制进行简易编程的重要元件。
相关文章一文看懂三菱触摸屏的输入方式

有关三菱触摸屏的知识,三菱触摸屏的输入方式是什么样的,在操作三菱触摸屏时如何进行正确的输入,三菱触摸屏输入字母方式又是什么样的,怎么来操作,下面具体来看下。
时间:2022-02-20 08:47:22
三菱plc有输入无输出是什么问题

有关三菱plc的故障问题,三菱plc有输入没有输出,这是什么原因引起的,三菱plc有输入没有输出怎么检查,究竟是输入线的问题,还是plc程序编程错误,下面具体来看下。
时间:2022-02-04 06:17:02
三菱FX系列PLC步进指令(STL/RET)用法教程

有关三菱FX系列PLC步进指令的用法,步进指令是专为顺序控制而设计的指令,步进指令STL与RET怎么使用,在使用时需要注意什么问题,下面具体来看下。
时间:2022-01-20 09:48:55
三菱FX系列PLC块操作指令(ORB/ANB)的用法教程

有关三菱FX系列PLC块操作指令的用法,ORB为块或指令,ANB为块与指令,其中ORB指令用于两个或两个以上的触点串联连接的电路之间的并联,ANB指令用于两个或两个以上触点并联连接的电路之间的串联。
时间:2022-01-20 09:45:50
三菱FX系列PLC置位与复位指令(SET/RST)的用法教程

三菱FX系列PLC置位与复位指令(SET/RST)的用法教程,三菱FX系列PLC有基本逻辑指令20或27条、步进指令2条、功能指令100多条(不同系列有所不同)。在FX2N中共有27条基本逻辑指令,其中包含有些子系列PLC的20条基本逻辑指令。
时间:2022-01-20 09:44:06
三菱FX系列PLC微分指令(PLS/PLF)的用法教程

三菱FX系列PLC微分指令(PLS/PLF)的用法教程,在三菱FX系列PLC有基本逻辑指令20或27条、步进指令2条、功能指令100多条(不同系列有所不同)。以下以FX2N为例,介绍基本逻辑指令和步进指令及应用。
时间:2022-01-20 09:42:55
三菱FX系列PLC主控指令(MC/MCR)用法教程

在三菱FX系列PLC有基本逻辑指令20或27条、步进指令2条、功能指令100多条(不同系列有所不同),在FX2N中共有27条基本逻辑指令,其中包含有些子系列PLC的20条基本逻辑指令。
时间:2022-01-20 09:35:43
三菱FX系列PLC边沿指令的功能说明

有关三菱FX系列PLC边沿指令的知识,共有三种,分别为LDP/LDF:取上升沿/下降沿指令、ANDP/ANDF:与上升沿/下降沿指令、ORP/ORF:或上升沿/下降沿指令,以下是这些指令的功能说明,一起来看下。
时间:2022-01-20 09:29:37