三菱plc外部控制运行停止的实现步骤
来源:电工天下时间:2020-03-07 10:47:39 作者:老电工手机版>>
有关三菱plc外部控制运行停止的实现步骤,拨动PLC面板上的RUN/STOP开关来控制PLC的运行与停止,三菱FX系列PLC通过外部信号来执行可编程控制器的运行、停止,既要设置PLC的参数,又要编写程序。
三菱plc外部控制运行停止
三菱plc可以通过拨动PLC面板上的RUN/STOP开关来控制PLC的运行与停止,一客户要求不用PLC上的小的拨码开关来控制,而是通过其它的易于操作的开关来控制,查了三菱的资料这样的想法是可行的。
三菱FX系列PLC可以通过外部信号来执行可编程控制器的运行、停止。要运用此项功能既要在设置PLC的参数,又要编写程序。
实现步骤:
1、在PLC的编程软件中设置使PLC运行的外部输入信号。此项设置在编程软件的PLC参数中设置。此外部输入信号可以在X0到X17中任意指定一点(需为主单元中的信号)。
2、将除了控制运行的输入信号以外的任一输入信号作为PLC的停止信号。如X1。
3、在plc中编写程序LD M8000 OUT M8035
OUT M8036
LD X001 OUT M8037
按以上的程序X1可以停止plc的运行,在编程软件中设置的运行信号,可以将停止后的plc运行起来。
plc编程手册中定义:
M8035强制运行模式
M8036强制运行指令
M8037强制停止指令
相关文章三菱plc如何实现星角与三角程序控制线路

有关三菱plc星角与三角程序控制线路的实现方法,控制线路的接线非常简单,时间控制控制与切换完全由plc的内部程序来做,用置位和复位指令更为直捷和简便。
时间:2022-07-06 06:13:39
三菱变频器A800运行步骤详解

有关三菱变频器的知识,三菱变频器A800运行步骤包括哪些,主要有设置变频器,进行变频器的电源与电机接线,通过通讯输入启动指令,通过PU 下达启动指令与频率指令等,下面具体来了解下。
时间:2022-02-20 08:51:12
三菱PLC-FX系列可编程序控制器型号说明

有关三菱PLC的知识,三菱PLC-FX系列可编程序控制器型号,主要包括输出与输出点数,单元类型,特殊品种间的区别等,三菱PLC-FX系列可编程序控制器的入门知识,有需要的朋友参考下。
时间:2021-12-20 11:29:53
三菱plc模拟量模块应用实例(制冷中央空调温度控制)

三菱plc模拟量模块应用实例,模拟量输入模块,模拟量输出模块,模拟量模块使用:确定模块编号、缓冲寄存器(BFM)分配,FX-4AD模块BFM的分配表,制冷中央空调温度控制的例子。
时间:2021-06-01 09:21:51
三菱plc梯形图控制交通灯的例子

三菱plc控制交通灯的plc梯形图,十字路口南北及东西方向均设有红、黄、绿三个信号灯,六个灯以一定的时间顺序循环往复工作,元器件安排如图所示。
时间:2020-05-16 19:52:47
三菱PLC GX Developer编程操作与运行操作

有关三菱PLC GX Developer的编程操作与运行操作,采用梯形图编程的方法,编辑图1所示的梯形图程序并保存,程序传送到PLC用户存储器后,可按以下操作步骤运行程序。
时间:2020-03-18 14:35:12
三菱fx可编程控制器程序流程控制功能指令的用法

三菱fx可编程控制器程序流程控制功能指令的用法,包括条件跳转指令cj、子程序调用指令call与返回指令sret、主程序结束指令fend、监视定时器刷新指令wdt等的使用说明。
时间:2020-03-06 15:59:08
三菱plc程序流向控制类指令的用法

三菱plc程序流向控制类指令的用法与注意事项,包括条件跳转指令、子程序调用与子程序返回指令、与中断有关的指令、主程序结束指令、监视定时器指令与循环指令的使用方法等。
时间:2020-03-06 15:21:56





