三菱plc上升沿与下降沿脉冲启动的区别
区别:
上升沿:指按键一按下的那一瞬间就控制输出(不管松不松开);
下降沿:指按键松开的那一瞬间才控制输出,如果按下按键一直不松开那就一没有动作。
在三菱PLC中,使用上升沿脉冲启动,跟使用下降沿脉冲启动的区别:
1、上升沿触发,这个出点就接通一个扫描周期,然后就断开,虽然仍然有输入,它还是断开,用于程序中的触发 。
2、普通触点,接通后一直是通的,知道输入信号消失,它才消失 ,跟输入信号同步。三菱plc上升沿与下降沿脉冲启动的区别
3、举例:
X000 是上升沿触发触点,外接按钮sb1,X001 是普通触点,接按钮sb2,两个触点都外接接一个按钮。
按下 sb1 ,那么x000 接通一个扫描周期,微妙级的一个触发信号, 虽然sb1 一直按着,可是x000不再接通,要再接通,必须松开sb1,再按一下。
按下 sb2 x001 接通,松开sb2 x001断开。
上升沿是指按键一按下的那一瞬间就控制输出(不管松不松开);而下降沿是指按键松开的那一瞬间才控制输出,如果按下按键一直不松开那就一没有动作。
三菱plc怎么在开机时有上升沿脉冲
特殊继电器M8002开机时有一个瞬时短脉冲,跟开机时的上升沿脉冲差不多。
问题1:三菱plc问题:普通开关与上升沿触发脉冲区别。电工天下
要求:
1、红色信号灯以1s闪。
2、在操作面板上的按钮x10被按下后,操作面板上的指示灯y10点亮。如果松开按钮x10,指示灯y10保持点亮。
2条是用普通开关?还是上升沿开关?
解答:
普通操作可以直接用普通开关。
普通按钮只要按着,就一直通,上升沿是指从OFF状态到ON状态的瞬间接通一次,如与计数器相连时,应该选择上升沿,选择普通开关就会不停的计数,只至计数器记满。
对本题要求2两者都可。y10自锁保持点亮状态,两者都能实现该功能。
附1,三菱plc编程软件中上升沿触点和向下沿触点的含义
三菱plc编程软件中上升沿触点和向下沿触点指令
PLS上升沿微分脉冲输出指令。它将指定信号上升沿进行微分后,输出一个脉冲宽度为一个扫描周期的脉冲信号。
PLF下降沿微分脉冲输出指令。它将指定信号下降沿进行微分后,输出一个脉冲宽度为一个扫描周期的脉冲信号。
PLS和PLF只有在输入信号变化时才有效。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。