首页 > 低压电器 > 熔断器

跌落式熔断器的操作注意事项

作者:老电工时间:2020-03-23 14:19:15

有关跌落式熔断器的操作注意事项,一般情况下不允许带负荷操作跌落式熔断器,农网10kV配电线路分支线和额定容量小于200kVA的配电变压器,允许带负荷操作,但要满足四项要求。

跌落式熔断器的操作注意事项

一般情况下不允许带负荷操作跌落式熔断器,只允许其操作空载设备(线路)。

但在农网10kV配电线路分支线和额定容量小于200kVA的配电变压器,允许按下列要求带负荷操作:

1、操作时由两人进行(一人监护,一人操作),但必须戴经试验合格的绝缘手套,穿绝缘靴、戴护目眼镜,使用电压等级相匹配的合格绝缘棒操作,在雷电或者大雨的气候下禁止操作。

2、在拉闸操作时,一般规定为先拉断中间相,再拉背风的边相,最后拉断迎风的边相。这是因为配电变压器由三相运行改为两相运行,拉断中间相时所产生的电弧火花最小,不致造成相间短路。

其次,拉断背风边相,因为中间相已被拉开,背风边相与迎风边相的距离增加了一倍,即使有过电压产生,造成相间短路的可能性也很小。最后拉断迎风边相时,仅有对地的电容电流,产生的电火花则已很轻微。

3、合闸时操作顺序拉闸时相反,先合迎风边相,再合背风的边相,最后合上中间相。

4、操作熔管

注意不到便会造成触头烧伤引起接触不良,使触头过热,弹簧退火,促使触头接触更为不良,形成恶性循环。

因此,拉、合熔管时要用力适度,合好后,要仔细检查鸭嘴舌头能紧紧扣住舌头长度三分之二以上,可用拉闸杆钩住上鸭嘴向下压几下,再轻轻试拉,检查是否合好。

合闸时未能到位或未合牢靠,熔断器上静触头压力不足,极易造成触头烧伤或者熔管自行跌落。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读