跌落式熔断器的安装要求

作者:老电工时间:2020-01-08 10:58:31

有关跌落式熔断器的安装要求,熔断器安装位置应安装在离地面垂直距离不小于2.5米的铁横担上,10千伏跌落式熔断器在户外安装的相间距离,跌落式熔断器的牢固性要求等。

跌落式熔断器的安装要求

熔断器安装位置要符合要求,应安装在离地面垂直距离不小于2.5米的铁横担(构架)上,若其是安装在配变上方,应与配变的最外轮廓边界保持0.5米以上的水平距离,以防万一熔管掉落下来引起其他事故发生。

10千伏跌落式熔断器在户外安装时,要求相间距离不得小于0.7米,在户内安装时不小于0.5米。

跌落式熔断器安装要牢固(可使熔体经受24.5牛顿左右的拉力),排列整齐,高低一致,熔丝管轴线与地面的垂直夹角应为15度~30度。

操作灵活可靠,接触紧密,合熔丝管上触头应有一定的压缩行程,要求合闸后鸭嘴舌头能扣住触头长度的2、3以上,以免在运行中发生自行跌落的误动作,但熔管亦不可顶死鸭嘴以防熔体熔断后熔管不能及时跌落。

上、下引线要压紧,与线路导线的连接要紧密可靠。