首页 > 低压电器 > 熔断器

熔断器与断路器的作用与区别

作者:老电工时间:2021-08-28 05:22:23

有关熔断器与断路器的作用熔断器断路器的区别,都可以实现线路的短路和过载保护,但原理不同,熔断器和断路器的性能比较,掌握下熔断器与断路器的选择要领。

熔断器与断路器的区别

一、断路器的作用

断路器的作用是切断和接通负荷电路,以及切断故障电路,防止事故扩大,保证安全运行。

二、熔断器的作用

熔断器的作用是自身作为熔体,当电流过高或超过负载电流通过熔断自身防止电路损坏的电气元件,这个跟断路器分断电流是两种差别,其作用可以用我们家中常用的保险丝来理解,而且断路器,基本用作总开关。而熔断器是安装在电路中的。

三、熔断器与断路器的区别

相同点:都可以实现短路保护。

熔断器的原理是利用电流流经导体会使导体发热,达到导体的熔点后导体融化所以断开电路保护用电器和线路不被烧坏。它是热量的一个累积,所以也可以实现过载保护。一旦熔体烧毁就要更换熔体。

断路器也可以实现线路的短路和过载保护,不过原理不一样,它是通过电流底磁效应(电磁脱扣器)实现断路保护,通过电流的热效应实现过载保护(不是熔断,多不用更换器件)。

实际中,当电路中的用电负荷长时间接近于所用熔断器的负荷时,熔断器会逐渐加热,直至熔断。像上面说的,熔断器的熔断是电流和时间共同作用的结果起到对线路进行保护的作用,它是一次性的。

而断路器是电路中的电流突然加大,超过断路器的负荷时,会自动断开,它是对电路一个瞬间电流加大的保护,例如当漏电很大时,或短路时,或瞬间电流很大时的保护。

当查明原因,可以合闸继续使用。正如上面所说,熔断器的熔断是电流和时间共同作用的结果,而断路器,只要电流一过其设定值就会跳闸,时间作用几乎可以不用考虑。断路器是低压配电常用的元件。也有一部分地方适合用熔断器。

四、熔断器和断路器的性能比较

熔断器:

1、熔断器的主要优点和特点

1)选择性好。上下级熔断器的熔断体额定电流只要符合国标和IEC标准规定的过电流选择比为1.6:1 的要求,即上级熔断体额定电流不小于下级的该值的1.6 倍,就视为上下级能有选择性切断故障电流;

2)限流特性好,分断能力高;

3)相对尺寸较小;

4)价格较便宜。

2、熔断器的主要缺点和弱点

1)故障熔断后必须更换熔断体;来自:电工技术之家

2)保护功能单一,只有一段过电流反时限特性,过载、短路和接地故障都用此防护;

3)发生一相熔断时,对三相电动机将导致两相运转的不良后果,当然可用带发报警信号的熔断器予以弥补,一相熔断可断开三相;

4)不能实现遥控,需要与电动刀开关、开关组合才有可能。

非选择型断路器:

1、主要优点和特点

1)故障断开后,可以手操复位,不必更换元件,除非切断大短路电流后需要维修;

2)有反时限特性的长延时脱扣器和瞬时电流脱扣器两段保护功能,分别作为过载和短路防护用,各司其职;

3)带电操机构时可实现遥控。www.dgjs123.com

2、主要缺点和弱点

1)上下级非选择型断路器间难以实现选择性切断,故障电流较大时,很容易导致上下级断路器均瞬时断开;

2)相对价格略高;

3)部分断路器分断能力较小,如额定电流较小的断路器装设在靠近大容量变压器位置时,会使分断能力不够。现有高分断能力的产品可以满足,但价较高。

五,如何选择型断路器?

1、主要优点和特点

1)具有非选择性断路器上述各项优点;2)具有多种保护功能,有长延时、瞬时、短延时和接地故障(包括零序电流和剩余电流保护)保护,分别实现过载、断路延时、大短路电流瞬时动作及接地故障防护,保护灵敏度极高,调节各种参数方便,容易满足配电线路各种防护要求。另外,可有级联保护功能,具有更良好的选择性动作性能;3)现今产品多具有智能特点,除保护功能外,还有电量测量、故障记录,以及通信借口,实现配电装置及系统集中监控管理。

2、主要问题

1)价格很高,因此只宜在配电线路首端和特别重要场所的分干线使用;2)尺寸较大。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读