首页 > 低压电器 > 熔断器

熔断器安装与更换注意事项

作者:老电工时间:2020-05-23 07:48:18

有关熔断器的安装注意事项,分为七点,重点注意熔断器安装在横担(构架)上应牢固可靠、熔管的长度应调整适中,并关注下熔断器在更换与操作时的注意事项。

熔断器的安装注意事项

1、安装时应将熔体拉紧(使熔体大约受到24.5N左右的拉力),否则容易引起触头发热。

2、熔断器安装在横担(构架)上应牢固可靠,不能有任何的晃动或摇晃现象。

3、熔管应有向下25°±2°的倾角,以利熔体熔断时熔管能依靠自身重量迅速跌落。

4、熔断器应安装在离地面垂直距离不小于4m的横担(构架)上,若安装在配电变压器上方,应与配变的最外轮廓边界保持0.5m以上的水平距离,以防万一熔管掉落引发其他事故。

5、熔管的长度应调整适中,要求合闸后鸭嘴舌头能扣住触头长度的三分之二以上,以免在运行中发生自行跌落的误动作,熔管亦不可顶死鸭嘴,以防止熔体熔断后熔管不能及时跌落。

6、所使用的熔体必须是正规厂家的标准产品,并具有一定的机械强度,一般要求熔体最少能承受147N以上的拉力。

7、10kV跌落式熔断器安装在户外,要求相间距离大于70cm。

熔断器的更换注意事项

一般情况下不允许带负荷操作跌落式熔断器,只允许其操作空载设备(线路)。但在农网10kV配电线路分支线和额定容量小于200kVA的配电变压器允许按下列要求带负荷操作:

1、操作时由两人进行(一人监护,一人操作),但必须戴经试验合格的绝缘手套,穿绝缘靴、戴护目眼镜,使用电压等级相匹配的合格绝缘棒操作,在雷电或者大雨的气候下禁止操作。

2、在拉闸操作时,一般规定为先拉断中间相,再拉背风的边相,最后拉断迎风的边相。(电工技术之家 www.dgjs123.com)这是因为配电变压器由三相运行改为两相运行,拉断中间相时所产生的电弧火花最小,不致造成相间短路。其次是拉断背风边相,因为中间相已被拉开,背风边相与迎风边相的距离增加了一倍,即使有过电压产生,造成相间短路的可能性也很小。最后拉断迎风边相时,仅有对地的电容电流,产生的电火花则已很轻微。

3、合闸的时候操作顺序拉闸时相反,先合迎风边相,再合背风的边相,最后合上中间相。

4、操作熔管是一项频繁的项目,注意不到便会造成触头烧伤引起接触不良,使触头过热,弹簧退火,促使触头接触更为不良,形成恶性循环。

因此,拉、合熔管时要用力适度,合好后,要仔细检查鸭嘴舌头能紧紧扣住舌头长度三分之二以上,可用拉闸杆钩住上鸭嘴向下压几下,再轻轻试拉,检查是否合好。合闸时未能到位或未合牢靠,熔断器上静触头压力不足,极易造成触头烧伤或者熔管自行跌落。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读