首页 > 低压电器 > 熔断器

怎么选用熔断器,有哪些选用原则

作者:老电工时间:2020-07-15 10:49:48

有关选用熔断器的一些要求,熔断器的选用原则有哪些,对熔断器的形式、额定电流额定电压的选择要求有哪些,电工天下小编带大家来了解下。

熔断器的选用原则

熔断器是一种反时限特性的保护电器,流过熔断器的电流越大,其熔断时间越短。

在选择熔断器时,主要就是选择熔断器的形式、额定电流和额定电压。

根据线路的电压来选择额定电压,额定电流的选择原则如下:

1、电炉和照明等电阻性负载,可用作过载和短路保护,熔体的额定电流应稍大于或等于负载的额定电流。

2、电动机等动力负载,应按避开电动机启动电流这一原则来考虑;亦即应根据电动机类型、启动时时间长短及其工作制等条件来选择。具体方法如下:

3、对于单台电动机:

(1)绕线式异步电动机所用熔断器,选用时其额定电流应为电动机额定电流的1~1.25倍;

(2)笼型异步电动机所用熔断器,要选择为电动机额定电流的1.5~2.5倍;

(3)启动时间较长的某些笼型电动机,其熔断器可按其额定电流的2.5~3倍来选择;

(4)连续工作制直流电动机的熔断器,选择为与额定电流相等;

(5)反复短时工作制直流电机,熔断器为该机额定电流的1.25倍;

(6)快速熔断器小容量系统:Ire=1.57In(额定电流);

对于多台电动机:Ire=(1.5~2.5)Idemax+∑Ide,式中:Ire:表示熔体额定电流;Idemax:表示最大一台电动机的额定电流;∑Ide:表示其他电动机额定电流之和。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读