首页 > 低压电器 > 熔断器

高压熔断器的结构组成与原理说明

作者:老电工时间:2021-08-28 05:22:59

有关高压熔断器的结构组成与原理,高压熔断器结结构一般包括熔丝管、接触导电部分、支持绝缘子和底座等部分,根据熔断器的型式和不同的保护对象来选择,高压熔断器工作电压选择等。

一、高压熔断器结结构

高压熔断器结结构一般包括熔丝管、接触导电部分、支持绝缘子和底座等部分,高压穿墙套管熔丝管中填充用于灭弧的石英砂细粒。

熔件是利用熔点较低的金属材料制成的金属丝或金属片,串联在被保护电路中,当电路或电路中的设备过载或发生故障时,熔件发热而熔化,从而切断电路,达到保护电路或设备的目的。

二、高压熔断器的选择

户外高压喷射式熔断器在熔体熔断产生电弧时,高压负荷开关拉长电弧,弧感抗改变相位,正好电流过零时产生零休,才能开断电路,限流作用不明显。来自:电工技术之家

常用的为跌落式熔断器,型号有RW 3、RW 4、RW 7、RW 9、RW 10、RW 11、RW 12、RW 13和PRW系列型等, 其作用除与RN 1 型相同外,在一定条件下还可以分断和关合空载架空线路、空载变压器和小负荷电流。

户外瓷套式限流熔断器RW 10- 35/0.5~50-2000MVA 型中RW10-35/0.5~1-2000MVA为保护35kV电压互感器专用的户外产品。因此,根据熔断器的型式和不同的保护对象来选择。

三、高压熔断器的工作电压

(1)一般条件:

U e≥Uwe式中:

U e——熔断器额定电压

Uwe——安装处电网额定电压

即熔断器的额定电压(kV ) 应不小于熔断器安装处电网额定电压(kV )

(2)对于限流型熔断器:

以石英砂作为熔断器填充物的限流型熔断器只能按Ue=Uwe的条件选择,这种情况下此类熔断器熔断产生的最大过电压倍数限制在规定的2.5 倍相电压之内,高压绝缘子此值并未超过同一电压等级电器的绝缘水平。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读