首页 > 低压电器 > 熔断器

电压互感器的接入形式,电压互感器用高压熔断器的保护范围

作者:老电工时间:2020-03-23 15:59:40

有关电压互感器与高压熔断器的使用问题,在为电压互感器选择接入的高压熔断器时,一定是要看电压互感器的接入形式,二是要看高压熔断器的保护范围,一起来学习下吧。

1、电压互感器的接入形式

电压互感器一般经隔离开关和高压熔断器接入母线

在110kV及以上的系统中,相应的电压互感器采用单相串级绝缘,绝缘裕度大,这种系统多为中性点直接接地系统,每相设备不能长期承受线电压,也不允许接地。

110kV及以上系统的电压互感器一次侧不装熔断器,而经过隔离开关直接与母线相连;

10kV及以下配电系统,由于高压熔断器完全可满足系统运行要求,电压互感器可以直接通过隔离刀闸和高压熔断器与母线连接。

2、电压互感器的高压熔断器保护范围

电压互感器的高压熔断器保护范围:电压互感器内部故障(相间、匝间短路等)或电压互感器与电网连接线的短路故障,高压熔断器不用来保护电压互感器过载。

当电压互感器内部故障或与电网连接线发生短路时,高压熔断器熔断,切断故障点或将电压互感器与故障源隔离,从而缩小故障范围,保护设备的安全。

当发生故障时,需要尽快地切断电压互感器的电源,以便限制故障的影响。

10kV-35kV高压熔断器均采用尽可能小的额定电流,一般为0.5A-1A的高压熔断器。

3、高压熔断器的选择

因此,保护电压互感器的高压熔断器,只需要按照工作电压与开断能力来选择。

选择熔断器不能仅靠额定电流 ,且应考虑短路电流的影响。原上海地区10kV选用1A,35kV选用2A。

RN2和RN4型额定电流均为0.5A,为保护电压互感器的专用熔断器。RW10-35/0.5型为保护区35kV电压互感器专用的户外产品。

35kV高压熔断器一般采用在母线PT与母线的连接端,在线路上的电压互感器一般不采用高压熔断器。

以上简单介绍了电压互感器的接入形式,电压互感器的高压熔断器保护范围,以及高压熔断器的选择要求,希望对大家有所帮助。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读