在选择熔断器时,需要考虑哪些条件,比如熔断器的电压等级、熔断器的额定电流大小等,均是在选择熔断器时需要考虑的重要条件,一起来了解下吧。
熔断器的选择,包括熔体的选择,需要考虑以下几个条件:
1.熔断器的电压等级必须大于或等于被保护线路或设备的电压等级。
2. 熔断器的额定电流应大于或等于所安装的熔体的额定电流。
3.熔断器的类型应符合安装条件(室内或室外)及被保护设备和线路的技术要求。
4. 熔断器的分断电流必须满足安装地点短路电流计算值的需要。
5.线路前后级的熔断器之间应有选择性的配合。
6. 熔体电流的选择,根据被保护装置的不同而选择方法不同。不同电气设备选用热熔丝其额定电流与电气设备的额定电流之比不同。
7.为保证熔断器在其保护范围内发生短路故障时能可靠熔断,熔体应满足条件。
8.不同型号的熔断器的保护特性差别很大,在选用时需要按照上述条件来选择,其中高压熔断器、变压器低压出口及其分路的总熔断器必须按照上述条件选用,各种低压用电设备及用电器的保护熔断器一般只考虑额定电流、尖峰电流。
9.一般条件下,电动机直接起动时熔丝的额定电流可按4~8倍额定电流选取,间接起动可按2.5~5倍选取,起动时间长,熔丝电流应选大一点的,照明电路可按额定电流的1.1~1.5倍选取。
以上就是熔断器在选择时要考虑的九个条件,希望对大家有所帮助。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。