有关熔断器熔体额定电流的分类与计算方法,熔断器的额定电流是指保证熔断器能长期正常工作的电流,熔断器电流包括两方面,一是熔断器管子的额定电流,另一是熔体的额定电流,熔断电流的计算方法。
熔断器熔体额定电流是指在规定的工作条件下,长时间通过熔体而熔体不熔断的最大电流值,它与熔断器的额定电流是两个不同的概念。
熔断器的额定电流是指保证熔断器能长期正常工作的电流,是由熔断器各部分长期工作的允许温升决定的。
通常,一个额定电流等级的熔断器可以配用若干个额定电流等级的熔体,但熔体的额定电流不能大于熔断器的额定电流。
熔断器电流包括两方面,一是熔断器管子的额定电流,另一是熔体的额定电流,二者不可混淆。
1、单台电机直接启动的熔体电流 IRNIRN ≥Iq/K(A) …… (l)IRN-熔体额定电流(A)Iq-电机启动电流(A)K-系数或 IRN =(1.5-2.5)IH (A)……(2)式中 IH-电机额定电流(A)或 380V(AC) IRN = 7PH ( A ) ……(3)22OV(AC) IRN = 12PH ( A )……(4)式中: PH-电机额定功率( kW)
2、配电干线多台电机(设几台)总保险丝IRN = (1.5-2.5)IHmax + I(n-1)(A)……(5)式中: IHmax最大一台电机或同时启动的电动机组的额定电流I( n-1) —除最大一台或同时启动的电机组外其余电机的额定电流之和或 IRN = I(n-l)+Iqmax/2.5 (A)……(6)式中: Iqmax—最大一台电机启动电流(A)或 IRN = K1[Iqmax-I(n-l)] (A)……(7)式中: K1-负载系数,一般取0.4,也有资料介绍 K1为0.9-l 。
3、电灯总保险熔体IRN =(l.3-1.5×电度表额定电流(A)……(8)保险装于电度表出线上。
4、电灯分路保险IRN = 分路上所有电灯的工作电流(A)……(9)
5、有控制变压器的保险(控制线路)IRN≥PH + 0.1Pq/U2(A)……(10)式中:PH-控制变压器额定容量(VA)Pq-线路中最大电器的吸引线圈的启动容量或几个电器吸引线圈同时启动容量之和(VA)U2-控制变压器次级电压(V)6.不用控制变压器的保险(控制电路)IRN≥0.4[Iq +IH(n-1)](A)……
(11)式中:Iq-线路中最大电器(或几个电器同时启动的吸引线圈)的启动电流(A)IH(n-1)-线路中其余电器吸引线圈的额定电流之和(A)7.负载平衡的控制电路的熔体电流IRN≥ IH(A)……(12)式中: IH-所有用电器具负载的额定电流之和(A)8.高压熔丝的选择变压器容量在100kVA 以下,IRN = (2-2.5)×变压器高压侧额定电流(A)……(13)变压器容量在100kVA
以上,IRN=(1.5-2 )×变压器高压侧额定电流(A)……(14)9.变压器低压侧保险丝变压器低压侧熔丝按低压侧额定电流设置,也可根据实际负载电流选择,例如变压器额定电流 910A ,配电铝排 80×8(mm2),竖放,允许电流为 1320A ,温度校正系数为0.88 。
实际允许电流为 1320×0.88 = 1160A , 比变压器额定电流大,可以选用。
以上计算求得熔丝电流值与标准熔丝相差时,可酌情按接近标准选用。例如S7-50/10-0.4 变庄器高压侧电流为2.89A ,按式(13)计算( 2-2.5)2.89 = 5.78-8.23 A ,高压熔丝标准: 2 、 3 、 5 、 7.5 、 10 、 15 、 20 、 30 、 40 、 50 、 75 、 100 、 150 、 200、 300。
故可选用 10A 高压熔丝。