有关高压熔丝发生熔断的问题,共分为四种情况,一是误断,二是过负荷熔断,三是短路熔断,四是过电压熔断,一起来了解下。
1、误断
熔丝(片)熔断在压接处或其他部位上,无严重烧伤痕迹。
熔断的原因:熔丝(片)选用过小、过细、质量不佳或机械强度差;安装时熔丝(片)带有伤痕;瓷托不固定或固定不牢固;熔丝(片)压接不紧密;熔丝(片)运行时间过长而产生铜铝气体膜增大接触电阻等造成的。
处理方法:在适当处理并换上合适的熔丝(片)后,重新投入运行。
2、过负荷熔断
多发生在熔丝(片)中间位置,很少有电弧烧伤痕迹。
查明过负荷原因,防止过负荷现象的再次发生。
3、短路熔断
熔丝(片)上有严重烧伤,熔断器瓷托上还会留有电弧烧伤痕迹。
多半是由零线与相线或相线与相线之间发生短路故障引起。
处理方法:对熔断器以后的所有设备和线路进行仔细检查,查出故障点并排除后,方可将更新的熔丝(片)重新投运。
但在较长的低压线路末端短路时,导线阻抗大,短路电流可能不大,熔丝(片)烧伤不严重。
4、过电压熔断
与短路熔断的情况相似,一般熔丝(片)上有严重烧伤。
熔断原因:雷击过电压以及高电压窜入低电压设备。
处理方法:查明原因,更换新的熔丝(片)即可投运。
以上就是高压熔丝熔断的四种情况,希望对大家有所帮助。