有关选用熔断器的一些要求,熔断器的选用原则有哪些,对熔断器的形式、额定电流和额定电压的选择要求有哪些,电工天下小编带大家来了解下。
熔断器是一种反时限特性的保护电器,流过熔断器的电流越大,其熔断时间越短。
在选择熔断器时,主要就是选择熔断器的形式、额定电流和额定电压。
根据线路的电压来选择额定电压,额定电流的选择原则如下:
1、电炉和照明等电阻性负载,可用作过载和短路保护,熔体的额定电流应稍大于或等于负载的额定电流。
2、电动机等动力负载,应按避开电动机启动电流这一原则来考虑;亦即应根据电动机类型、启动时时间长短及其工作制等条件来选择。具体方法如下:
3、对于单台电动机:
(1)绕线式异步电动机所用熔断器,选用时其额定电流应为电动机额定电流的1~1.25倍;
(2)笼型异步电动机所用熔断器,要选择为电动机额定电流的1.5~2.5倍;
(3)启动时间较长的某些笼型电动机,其熔断器可按其额定电流的2.5~3倍来选择;
(4)连续工作制直流电动机的熔断器,选择为与额定电流相等;
(5)反复短时工作制直流电机,熔断器为该机额定电流的1.25倍;
(6)快速熔断器小容量系统:Ire=1.57In(额定电流);
对于多台电动机:Ire=(1.5~2.5)Idemax+∑Ide,式中:Ire:表示熔体额定电流;Idemax:表示最大一台电动机的额定电流;∑Ide:表示其他电动机额定电流之和。