附1,高压限流熔断器的使用原则
一、熔断器额定电压、电流的选择
1)熔断器额定电压的选择 熔断器的额定电压与电网电压相符。限流熔断器一般不宜降低电压使用,以避免熔体截断电流时,产生的过电压超过电网允许的2.5倍工作电压。
一般用三相电路的熔断器其额定电压按相应额定线电压选择:用于单相系统熔断器,其额定电压最高相电压的115%选择:
用于三相中性点绝缘系统或谐振接地系统时,因系统可能发生所谓双接地故障,即一个故障点在电源侧而另一个在负载侧,且不同相,此时熔断器的额定电压应按最高电压选择。用于三相中性点直接或经阻抗中性点接地系统时,按最高线电压选择。
2)熔断器额定电流的选择 熔断体熔管的额定电流应大于或等于熔体的额定电流;熔断体的额定电流应为负载长期工作电流的1.25倍。
熔断器安装在三相封闭的柜体中,或单只在绝缘浇注的筒内,或三相装在不封闭的柜体中时,皆要考虑适当降低容 量作用.
3) 根据熔断器的保护作用,期最大开断电流应不小于被保护电器电路的最大短路电流;最小熔化电流应不大于被保护电路的最小短路电流.
二、熔断器的保存和检查
熔断器应储存在干燥合适的场所。
对摔落过的或受振动的熔断器在使用前应进行检验(直流电阻、零部件是否完好)。 放置久的熔断器出厂/出库时应进行再次检查其电阻值。
三、熔断器的安装及更换
安装熔断器时,应紧固所有的零部件,防止电接触部分在正常运行时过热。
对三相安装的熔断件,即使一支动作,其他两支均应更换,因为其它两支虽未损坏,但已经接近动作点,已经到了易损坏的程度。
在更换动作过的熔断件时,应在动作10分钟后更换。如果在熔断件动作后发现管内有烟雾泄出或有噪声现象时,不应更换熔断件,需待熔断件与电源隔离后才允许更换。
对装在靠近供电设备或带电导体附近时,应满足安全条件的规定。
熔断器不能安装在有严重振动、灰尘、污染、潮湿的场所。
四、熔断器的运输
熔断器在运输途中,要严格防止振动、跌落、碰撞现象。对发生述情况的,要进行性能测试后再使用。