有关三菱plc定时器与计数器实现时间控制的编程实例,三菱plc fx系列的定时器为通电延时定时器,内容包括通电延时控制、断电延时控制、限时控制、长时间延时控制程序等。
三菱plc fx系列的定时器为通电延时定时器,工作原理:定时器线圈通电后,开始延时,待定时时间到,触点动作;在定时器的线圈断电时,定时器的触点瞬间复位。
经常会遇到如断电延时、限时控制、长延时等控制要求,这些都可以通过程序设计来实现。
1、通电延时控制
延时接通控制程序如图3-27所示。它所实现的控制功能是,x1接通5、后,y0才有输出。
工作原理:
当x1为0n状态时,辅助继电器m0的线圈接通,其常开触点闭合自锁,可以使定时器t0的线圈一直保持得电状态。t0的线圈接通5s后,t0的当前值与设定值相等,t0的常开触点闭合,输出继电器y0的线圈接通。
当x2为on状态时,辅助继电器m0的线圈断开,定时器t0被复位,t0的常开触点断开,使输出继电器y0的线圈断开。
2、断电延时控制
延时断开控制程序如图3-28所示。它所实现的控制功能是,输入信号断开l0s后,输出才停止工作。
工作原理:
当x0为on状态时,辅助继电器m0的线圈接通,其常开触点闭合,输出继电器y3的线圈接通。但是定时器t0的线圈不会得电(因为其前面(图
当x0由on变为off状态,(图
3、限时控制
在实际工程中,常遇到将负载的工作时间限制在规定时间内的控制。这可以通过如图3-29所示的程序来实现,它所实现的控制功能是,控制负载的最大工作时间为l0s。
如图3-30所示的程序可以实现控制负载的最少工作时间。该程序实现的控制功能是,输出信号y2的最少工作时间为10s。
4、长时间延时控制程序
在plc中,定时器的定时时间是有限的,最大为3276.7s,还不到lh。要想获得较长时间的定时,可用两个或两个以上的定时器串级实现,或将定时器与计数器配合使用,也可以通过计数器与时钟脉冲配合使用来实现。
(1)定时器串级使用
定时器串级使用时,其总的定时时间为各个定时器设定时间之和。
图3-31是用两个定时器完成1.5h的定时,定时时间到,y0得电。
(2)定时器和计数器组合使用
图3-32是用一个定时器和一个计数器完成1h的定时。
当x0接通时,m0得电并自锁,定时器t0依靠自身复位产生一个周期为100s的脉冲序列,作为计数器c0的计数脉冲。当计数器计满36个脉冲后,其常开触点闭合,使输出y0接通。从x0接通到y0接通,延时时间为100s x 36 = 3600s,即1h。
(3)两个计数器组合使用
图3-33是用两个计数器完成1h的定时。
以m8013 (1s的时钟脉冲)作为计数器c0的计数脉冲。当x0接通时,计数器c0开始计时。
计满60个脉冲(60s)后,其常开触点c0向计数器c1发出一个计数脉冲,同时使计数器c0复位。
计数器c1对c0脉冲进行计数,当计满60个脉冲后,c1的常开触点闭合,使输出y0接通。从x0接通到y0接通,定时时间为60s x 60 = 3600s,即1h。
5、开机累计时间控制程序
plc运行累计时间控制电路可以通过m8000, m8013和计数器等组合使用,编制秒、分、时、天、年的显示电路。在这里,需要使用断电保持型的计数器(c100~c199),这样才能保证每次开机的累计时间能计时,如图3-34所示。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。