首页 > plc > 台达plc

台达plc自保持与解除回路入门实例

作者:老电工时间:2020-04-12 09:47:14

有关台达plc自保持与解除回路的例子,介绍了自保持与解除回路的程序代码,用该程序来控制抽水泵的开始与停止工作,学习下台达plc控制程序中set与rst的用法。

台达plc自保持与解除回路程序实例

【自保持与解除回路 (SET/RST)】

START

STOP

Y0

X2

X1

X0

【控制要求】

按下 START 按钮,抽水泵运行,开始将容器中水抽出;按下 STOP 按钮或容器中水为空,抽水泵自动停止工作。

【元件说明】

PLC 软元件 控制说明

X0 START 按钮,按下时,X0 状态为 On

X1 STOP 按钮,按下时,X1 状态为 On

X2 浮标水位检测器,只要容器中有水,X2 状态为 On

M0 一个扫描周期的触发脉冲

Y0 抽水泵电机

【控制程序】

X0 X1

M0

RST Y0

X2

SET Y0

PLS M0

X1

X2

【程序说明】

只要容器中有水,X2=On,按下 START 按钮时,X0=On,SET 指令被执行,Y0 被位水泵电机开始抽水。

当按下 STOP 按钮,X1=On,PLS 指令执行,M0 接通一个扫描周期,RST 指令执行 Y0 被复位,水泵电机停止抽水。

另外一种停止抽水的情况:当容器水抽干后,X2=Off,X2 的常闭触点接通,PLS 指令执行,M0 接通一个扫描周期,RST 指令执行,Y0 被复位,水泵电机停止抽水。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读