首页 > plc > 台达plc

台达plc先入信号优先回路入门实例

作者:老电工时间:2020-04-12 09:18:20

有关台达plc实现先入信号优先回路的例子,一例智力竞赛的抢答按钮功能的实例代码,介绍了先入信号优先回路的编程方法,该控制程序的完整代码及程序说明,供大家学习参考。

台达plc先入信号优先回路的程序

【先入信号优先回路】

教授组

主持人

小学生组 中学生组

X5

X0 Y0 X1 X2 Y1 X3 Y2 X4

【控制要求】

有小学生、中学生、教授 3 组选手参加智力竞赛。要获得回答主持人问题的机会,必须抢先按下桌上的抢答按钮。任何一组抢答成功后,其它组再按按钮无效。

小学生组和教授组桌上都有两个抢答按钮,中学生组桌上只有一个抢答按钮。为给小学生组一些优待,其桌上的 X0 和 X1 任何一个抢答按钮按下,Y0 灯都亮;而为了限制教授组,其桌上的 X3 和 X4 抢答按钮必须同时按下时,Y2 灯才亮;中学生组按下 X2 按钮,Y1 灯亮。

主持人按下 X5 复位按钮时,Y0,Y1,Y2 灯都熄灭。

【元件说明】

PLC 软元件 控制说明

X0 小学生组按钮

X1 小学生组按钮

X2 中学生组按钮

X3 教授组按钮

X4 教授组按钮

X5 主持人复位按钮

Y0 小学生组指示灯

Y1 中学生组指示灯

Y2 教授组指示灯

台达PLC如图:

【控制程序】

X0

X5

Y1 Y2

Y0

MC N0

X1

X2 Y0 Y2

Y1

X3 X4 Y0

Y2

Y1

Y2

主控回路结束

Y0

主控回路开始

小学生组抢答控制

中学生组抢答控制

教授组抢答控制

Y1

主持人复位按钮

MCR N0

【程序说明】

主持人未按下按钮时,X5=Off,[MC N0]指令执行,MC~MCR 之间程序正常执行。

小学生组两个按钮为并联连接,教授组两个按钮为串联连接,而中学生组只有一个按钮,任何一组抢答成功后都是通过自锁回路形成自保,即松开按钮后指示灯也不会熄灭。

其中一组抢答成功后,通过互锁回路,其它组再按按钮无效。

支持人按下复位按钮后,X5=On,[MC N0]指令不被执行,MC~MCR 之间程序不被执行。Y0、Y1、Y2 全部失电,所有组的指示灯熄灭。主持人松开按钮后,X5=Off,MC~MCR 之间程序又正常执行,进入新一轮的抢答。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读