台达plc串联常闭接点回路与并联方块回路实例

作者:老电工时间:2020-04-12 06:56:54

有关台达plc的编程实例,共有二个简单的plc编程实例,一是串联常闭接点回路,二是并联方块回路,主要介绍了程序的控制要求,元件说明,以及程序说明等大家,供大家学习参考。

台达plc串联常闭接点回路

X0

X1

Y0

【控制要求】

自动检测传送带上的瓶子是否是直立的,若不是就将瓶子推出到传送带外。

【元件说明】

PLC 软元件 控制说明

X0 瓶底检测光电管输入信号,当被遮挡时,X0 状态为 On

X1 瓶颈检测光电管输入信号,当被遮挡时,X1 状态为 On

Y0 气动推出杆

【控制程序】

X0 X1

Y0

台达PLC如图:

【程序说明】

瓶子直立从传送带移过来时,瓶底检测光电管和瓶颈检测光电管都导通,即 X0=On,X1=On,此时 X0 的常开接点导通,X1 的常闭接点不导通,Y0=Off,气动推出杆不动作。

瓶子倒立从传送带移过来时,瓶底检测光电管导通,而瓶颈检测光电管不导通,即 X0=On,X1=Off,此时 X0 的常开接点导通,X1 的常闭接点导通,Y0=On, 气动推出杆动作,瓶子被推出传送带外。

台达plc并联方块回路

Y0 X1

X0

【控制要求】

楼梯照明系统中,人在楼梯底和楼梯顶处都可以控制楼梯灯的点亮和熄灭。

【元件说明】

PLC 软元件 控制说明

X0 楼梯底开关,当按向右边时,X0 状态为 On

X1 楼梯顶开关,当按向右边时,X1 状态为 On

Y1 楼梯灯

【控制程序】

X0

X0

X1

X1

Y0

【程序说明】

楼梯底和楼梯顶的两个开关状态一致时,都为“On”或都为“Off”时,灯被点亮;状态不一致时,即一个“On”,另一个“Off”时,灯熄灭。

灯在熄灭状态时,不管人是在楼梯底还是楼梯顶,只要拨动该处的开关到另外一个状态,即可将灯点亮。

同样,灯在点亮状态时,不管人是在楼梯底还是楼梯顶,只要拨动该处的开关到另外一个状态,都可将灯熄灭。