首页 > plc > 西门子plc

wincc声明数组变量与结构变量的问题

作者:老电工时间:2015-12-14 00:55:36

wincc声明数组变量与结构变量的问题

若不能把STRUCT的数组直接传送到WINCC,如何在WINCC中声明数据变量,包含的变量很多,需要逐一声明吗?

另外,WINCC种的结构变量,是把一些变量归类到一起?如何操作,新建了一个可是在画面组态的时候根本看不到结构变量。

解答:

先建立一个结构,里面包含多个元素,比如建立一个结构叫motor,其中包含man,res,open,close。

然后,建立变量名为motor1,数据类型为motor,则自动生成motor1.man,motor1.res,motor1.open,motor1.close。

这样方便建立变量,然后用画面窗口显示设备的控制画面,画面连接变量的“.”后面的部分,以及“.”。

然后,画面窗口的变量前缀连接变量“.”前面的部分,不包括“.”这样方便控制多个相同的设备只要复制画面窗口,修改变量前缀就好了。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读