西门子plc更换电池的方法
当plc的用户程序要保留在ram中时,就会用到电池,电池通常是3v或3.6v的不可充电的锂电池,电池的使用寿命通常是五年左右,电池用久了,电压就会下降,当其下降到不足以保证ram中数据时,ram中的程序就会丢失。如果用户没有备份程序,就会相当麻烦。
一般plc内部设有电池电压检测电路,当电压下降到一定程度时,plc就会报警,提醒更换电池。
plc的使用说明书都有提供更换电池的方法。
plc在断电后,因为plc上ram电源端接有充电电容,即使把电池去掉,电容上充电电量也足够ram内的数据保持一段时间,所以如果取掉电池后在短时间内(通常5分钟)再将新电池换上去,数据是不会丢失的。
但用户实际使用plc的环境情况不尽相同,例如电容的容量下降,ram电源回路有 灰尘、油泥等形成放电回路等,这会加快plc断电后电容的放电速度,从而使时间不好把握。如果在带电的情况下更换电池就可保程序万无一失。因为电源始终会 有电压加在ram芯片的电源脚。当然更换时亦要小心应对,注意电池的极性以及避免短路情况发生。
最好是把plc通电15分钟(给内部电容充电),断电,在5分钟内换好新的电池,再上电试一下;
西门子plc有带卡的,有不带电池的;也有带卡的,带电池的。程序存在mmc卡中,如果没有存储卡,需要电池保存程序的,更换电池时候务必注意,带电的情况下,将旧电池取出来,然后将新电池换上即可。