首页 > plc > 西门子plc

西门子s7-300模块热插拔功能技术分析

作者:老电工时间:2017-03-30 21:44:16

西门子s7-300模块热插拔功能技术分析

西门子S7-300作为PROFIBUSDP主站下挂DP从站ET200M、ET200S、ET200iS,支持热插拔功能;(需要使用有源总线底板,如下说明)

注:采用S7-300作为主站的软冗余系统无法实现热插拔全部功能。

当将ET200M从站上的模块拔出时,CPU不停机,主CPU、备用CPU上的SF灯亮,BUSF灯闪烁,ET200M从站上的2块IM153-2模块的SF灯亮,BF灯闪烁,该ET200M从站上所有模块的I/O值被清0,S7-300主站失去对该ET200M从站的控制能力。

当再次将模块插入到ET200M站上时,系统从主CPU切换到备用CPU,SF、BUSF、BF灯熄灭,软冗余系统重新回到正常运行状态。

总之,S7-300的PLC只能通过ET200M实现热插拔。

热插拔是通过给ET200M模板配置6ES7195等有源底板实现的。

热插拔与IM153的型号选择无关。如果要求ET200M有冗余的通讯则IM必须选择IM153-2。

西门子s7-300 plc软冗余系统和热插拔:

Siemens有源总线模块和导轨主要应用于软冗余系统和热插拔(带电更换ET200M上的I/O模块)系统,以下是关于siemens热插拔功能的定义:

1、带电插拔模块时,确保不造成模块的硬件损坏;

2、带电插拔模块时,CPU不停机,并产生报警;

3、带电插拔模块时,该模块I/O通道的数值保持不变,而其他模块的运行不受影响;

4、带电插拔模块时,CPU中触发中断组织块或通过DP诊断程序块,得到模块拔出或插入的事件信息,在用户程序或中断组织块OB**中进行相应控制逻辑和I/O通道的处理;

采用S7-300作为主站的软冗余系统无法实现热插拔全部功能,不具备以上所列第3,4条目中的功能。

当将ET200M从站上的模块拔出时,CPU不停机,主CPU、备用CPU上的SF灯亮,BUSF灯闪烁,ET200M从站上的2块IM153-2模块的SF灯亮,BF灯闪烁,该ET200M从站上所有模块的I/O值被清0,S7-300主站失去对该ET200M从站的控制能力。

当再次将模块插入到ET200M站上时,系统从主CPU切换到备用CPU,SF、BUSF、BF灯熄灭,软冗余系统重新回到正常运行状态。

若要在软冗余系统中实现热插拔的4项功能,您必须使用S7-400作为软冗余系统的主站。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读