西门子s7-1200 ip地址的更改方法

作者:老电工时间:2015-10-20 00:04:49

西门子s7-1200 ip地址的更改方法

如下:

进入设备组态后在网络视图中右手边的目录中选择对应的plc,添加进网络视图中,点击plc的网络接口,下面有属性、以太网地址(DP网的话就显示DP网地址),点击以太网地址(DP网的话就显示DP网地址),在“IP协议”修改“在项目中修改IP地址”。

附1,如何更改s7-1200 ip地址?

问题:
如何更改s7-1200ip地址,再下载到plc中。

解答:

参考手册135--140页,有关ip地址设置和修改,手册里面也有关于s7-1200程序下载介绍。
《simatics7s7-1200可编程控制器系统手册》:
http://www2.ad.siemens.com.cn/download/upload/as/manual/s71200_system_manual_zh-chs_zh-chs.pdf

附2,无法修改S7-1200 IP地址怎么办?

问题描述:正在运行的S7-1200 CPU IP地址:192.168.0.11,现在TIA源程序把这个CPU IP改为:192.168.100.11,此时电脑网卡IP为:192.168.0.100,TIA下载程序到该CPU时,搜索不到CPU IP地址和MAC地址,无法下载。之前笔记本电脑也遇到过类似情况,一个新的CPU,笔记本电脑TIA读不到MAC地址。

解答:

把电脑网卡IP设置为192.168.100.12试试。

V11的话连接需要在一个网段,V12的话直接改IP地址可以找到并且直接下载。

用笔记本电脑改了CPU IP地址,估计是台式机TIA V11安装有问题。

网友出招:

IP地址导致的无法下载,应该是计算机和PLC不在一个网段上;
PLC的设置:
IP 地址: 192.168.0.2 (2-255)
子网掩码:255.255.255.0
默认网关:192.168.0.1
计算机的设置:
IP 地址: 192.168.0.3(2-255)
子网掩码:255.255.255.0
默认网关:192.168.0.1
计算机的IP和PLC的IP不能相同;

以上有关“西门子s7-1200 ip地址的更改方法”,由(电工技术之家 www.dgjs123.com)小编收集整理,希望对大家有所帮助。