首页 > plc > 西门子plc

西门子plc的CEIL转换指令功能实例

作者:老电工时间:2017-04-05 16:01:12

西门子plc的CEIL转换指令功能实例

西门子plc的CEIL转换指令功能实例,有关CElL转换指令说明表,CEIL转换指令对状态位的影响,CEIL转换指令应用举例等相关知识。

1、plcCEIL指令符号
1CEIL转换指令说明表。
1    CElL转换指令说明表
     数
    数据类型
    存储器区域
     明
    EN
    BOOL
    IQ、M、L、D
   允许输入
    ENO
    BOOL
    IQ、M、L、D
    允许输出
    IN
    REAL
    IQ、M、L、D
    将被求整的浮点数输入
    OUT
    DINT
    IQ、M、L、D
    最接近输入浮点数但是又比浮点数
大的双整型数输出
    CEIL(实数舍去小数点后的尾数转换为最接近又比实数大的双整型数)指令,读浮点数输入参数IN的内容,并转换成双整型数(32位),该双整型数是最接近输入浮点数但是又比浮点数大的双整型数。转换结果由输出参数OUT输出。如果转换出现溢出,则ENO将置成“0”。
2CEIL转换指令对状态位的影响。
2   CEIL转换指令对状态位的影响
     -
    BR
    CC1
    CC0
    OV
    OS
    OR
    STA
    RLO
    /FC
 写状态位①
    x
    -
   -
    x
    x
    0
    x
    x
    1
 写状态位②
    0
   -
   -
   -
   -
    0
    0
    0
    1
    ①指令功能被执行(EN=1)
    ②指令功能没有执行(EN=0)
    如图2所示,如果输入I0.0的信号状态为“1”,读MD8的值,作为实数将应用CEIL指令转换成双整型数,转换的结果存放在MD12内。如果有溢出出现,或指令没有执行(I0.0=0),则输出Q4.0置成“1”。
    2    CEIL转换指令应用举例

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读