问题:
在MP377上创建了一个项目,下载正常,画面上的按钮动作也正常,CPU224XP的程序也能正常工作,就是不能把这两个东西连接起来。
按下画面上的按钮,出来一行蓝色的字,说数值无法写入PLC。状态栏下面是一个“C”,“GR”下面是一个“0”请问怎么继续查找原因?也没有任何错误代码?
解答:
原因在于MP377与plc间没有建立连接,按下按钮无法往PLC中写数据。
解决办法:
必须在MP377项目中选择正确的通讯端口和通讯协议(包括正确的通讯地址和通讯速率等)。
如果是WINCC FLEXIBLE,方法是在“通讯”--“连接”中选择通讯驱动(SIMATIC S7 200),“站”中选择你的项目和PLC,在“伙伴”和“节点”中选择你的通讯端口和协议(比如MPI)。
另外,需要在MP377的控制面板---通讯中也要选择正确的通讯端口和通讯协议等。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。