首页 > plc > 西门子plc

西门子plc硬件组态设置方法与步骤

作者:老电工时间:2016-05-29 20:37:38

西门子plc硬件组态设置步骤

S7-300的MPI端口需要组态设置或采用默认设置。

设置:

1. MPI。

在WinCC flexible中的“通讯”--“连接”,选择S7-300/400作为驱动,通讯协议选择MPI,通讯速率为187.5K,plc站2,机架号0,扩展槽2;

这里的地址和速率要和S7-300硬件组态的MPI端口的地址和速率一致。

2. DP。

在WinCC flexible中的“通讯”--“连接”,选择S7-300/400作为驱动,通讯协议选择DP,通讯速率为1.5M,PLC站2,机架号0,扩展槽2;这里的地址和速率要和S7-300硬件组态的DP端口的地址和速率一致。

硬件组态步骤:

1、双击SIMATICManager图标,打开S;

2、点击FILE\NEW,按照图例输入文件名称(;系统将自动生成TEST项目;

3、点亮TEST项目名称,点击右键,选中Inse;将生成一个S7-300的项目,如果项目CPU是S;

4、TEST左面的+点开,选中SIMATIC30;即可打开!;

5、双击SIMATI

步骤:

STEP7 系列培训课程——硬件组态

目的:生成一个新项目,完成系统硬件配置文件并将其下载,完成系统配置。

1、双击SIMATIC Manager图标,打开STEP7 主画面。

2、点击FILE \ NEW,按照图例输入文件名称(TEST)和文件夹地址,然后点击OK;

系统将自动生成TEST项目:

3、点亮TEST项目名称,点击右键,选中Insert new object,点击SIMATIC 300 STATION,将生成一个S7-300的项目,如果项目CPU是S7-400,那么选中SIMATIC 400 STATION即可。

4、 TEST左面的+点开,选中SIMATIC 300(1),然后选中Hardware并双击/或右键点OPEN OBJECT,硬件组态画面,即可打开!

5、双击SIMATIC 300\RACK-300,然后将Rail 拖入到左边空白处。生成空机架。

6、双击PS-300,选中PS 307 2A,将其拖到机架RACK的第一个SLOT;电工天下

7、双击CPU-300,双击CPU-315-2DP,双击6ES7 315-2AF03-0AB0,选中V1.2,将其拖到机架RACK的第2个SLOT;一个组态PROFIBUS-DP的窗口将弹出,在Address 中选择分配你的DP地址,默认为2;

8、然后点击SUBNET的NEW按钮,生成一个PROFIBUS NET的窗口将弹出。(www.dgjs123.com)点中NETWORK SETTING 页面,你可以在这里设置PROFIBUS-DP的参数,包括速率、协议类型。

9、点击确定,即可生成一个PROFIBUS-DP网络

10、组态ET200M,点开PROFIBUS DP\点开ET200M\选中IM153-1(注意,是6ES7 153-1AA03-0XB0);将 其拖到左面PROFIBUS(1):DP master system(1)上;

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读