在西门子plc的设置中,程序运行时提示“此系统快将PLC的波特率改动到现存附属设备不支持的波特率,请取消和改动系统块配置,选择一种支持的波特率”,这是什么原因。

西门子plc波特率设置的问题

问题:

有一台S7-200 CPU224CN,准备和smart700触摸屏进行通信,用winccflexible2008来组态,西门子官方视频中说,为保持通信参数一致,先在用micro-win编写plc程序时,将系统块中的通信端口波特率设置为187.5kbps,然后用这种波特率将程序下载到PLC中,可是设置完后,一开始下载,micro-win就会报错并提示“此系统快将PLC的波特率改动到现存附属设备不支持的波特率,请取消和改动系统块配置,选择一种支持的波特率。” 这个问题应该如何来解决?

解答:

1、建议应用西门子原装编程电缆。

2、S7-200CPU的通信口最低通信速率可设为19.2K,最高187.5K。

3、smart700触摸屏与 S7-200 的通讯是在 Wincc flexible 的连接里面设置,波特率、站址要与 S-200 系统块里的设置一样。

1 将CPU打到STOP位置试试

2 关闭所有的软件,尤其是占用通讯口的软件,只保留200PLC编程软件。

3 要与西门子最新推出的 S7-200 CN CPU 正常通信,必须满足以下条件:

使用编程软件 STEP 7-Micro/WIN V4.0 SP3 以上版。

将编程软件的工作环境设置为中文状态。

如果不满足上述条件,会在下载通信时遇到 82 号错误。如果已经满足上述条件而仍然遇到错误,请检查是否其他原因。

4 使用原装USB/PPI电缆,需要将编程软件升级到当前发布的最新版本,并且在设置PG/PC接口的时候要选择USB,非原装USB电缆需要正确选择COM口(电脑-属性-硬件-设备管理器-端口)

5 在“Set PG/PC”通信属性时,COM口的符号前为什么会有一个星号“*”?COM口前面的星号说明它被其他软件占用,Micro/WIN不能使用。

6 非原装USB电缆实际上是COM电缆,是USB-COM电缆加上COM电缆,所以设置应该根据COM口来设置。

7 安装了USB-COM驱动后,一定要将电缆重新启动。

相关文章
  • 西门子STEP7 Micro WIN编程软件选项设置方法

    西门子STEP7 Micro WIN编程软件选项设置方法

    有关西门子step7 Micro WIN编程软件的选项设置方法,介绍了西门子STEP7 Micro WIN编程软件的选项设置步骤,教大家设置合理的参数选项,以方便自己的编程工作。

    时间:2020-04-23 11:31:46

  • 西门子s7-200PLC编程软件中文设置教程

    西门子s7-200PLC编程软件中文设置教程

    有关西门子s7-200PLC编程软件中文的设置教程,西门子s7-200PLC编程软件英文版安装,如何转换为中文版,有没有便捷的方法。

    时间:2020-04-08 13:35:19

  • 西门子STEP 7-Micro/WIN 32编程软件软硬件安装与参数设置

    西门子STEP 7-Micro/WIN 32编程软件软硬件安装与参数设置

    西门子STEP 7-Micro/WIN 32编程软件软硬件安装与参数设置,STEP 7-Micro/WIN 32编程软件在一张光盘上,用户可按以下步骤安装,安装完软件并且设置连接好硬件之后,可以设置默认参数等。

    时间:2020-03-10 10:13:37

  • 西门子plc远端地址的设置教程

    西门子plc远端地址的设置教程

    西门子plc远端地址的设置方法,在西门子plc中如何选择远端地址,确认COM口、远端S7-200通讯口和PC/PPI电缆的波特率参数匹配等操作,一起来看看。

    时间:2020-02-21 08:12:16

  • 西门子step7-micro/win设置波特率与站点地址的方法

    西门子step7-micro/win设置波特率与站点地址

    西门子step7-micro/win设置波特率与站点地址的方法,必须为steo7-micro/win配置波特率和站地址,波特率的设置必须与网络上的其他设备相同,而站点地址必须是唯一。

    时间:2017-04-20 17:00:49

  • 西门子plc波特率与站点地址如何设置?方法教程

    西门子plc波特率与站点地址

    西门子plc波特率与站点地址的设置方法,同一个网络中通讯的器件必须被配置成相同的波特率,网络的最高波特率,取决于连接在该网络上的波特率最低的设备。

    时间:2017-04-20 17:00:44

  • 西门子s7-200波特率与站点地址的设置方法

    西门子s7-200波特率与站点地址

    西门子s7-200波特率与站点地址的设置方法,为S7-200选择参数之后必须为系统块下载到S7-200中,S7-200通讯口的波特率设置步骤,为S7-200选择站地址,为S7-200选择波特率,下载系统块到S7-200。

    时间:2017-04-20 17:00:41

  • 【图】西门子step7编程软件安装过程与pg/pc接口设置方法

    西门子step7编程软件安装过程

    有关西门子step7编程软件的安装过程,将数据复制到编程设备中,组态EPROM和通讯驱动程序,安装许可证密钥,设置PG/PC接口,设置本地连接属性等操作。

    时间:2015-12-02 18:23:42

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有