首页 > plc > plc基础教程

plc数字量信号故障问题的查找方法

作者:老电工时间:2019-12-10 09:30:52

有关plc数字量信号故障问题的查找方法,如何查找plc数字量信号出现的故障,这里分享七种方法,检查plc供电电源、控制电源,检查plc控制柜内元件的触点、接点等接触是否完好等。

plc数字量信号故障问题

1、检查plc供电电源、控制电源。

2、根据故障现象和中控室提供的故障信息综合分析,重点检查该设备启停条件和软、硬连锁条件是否已经此伏具备。

3、检查plc控制柜内元件的触点、接点等接触是否完好,逻辑控制回路是否完好,接线有无松动。

4、控制站内的I/O端子线有无松动,控制信号能否发出,信号保险有无熔断。

5、对压力、温度或流量开关,要核实现场真实数值是否已达到动作要求。

6、对现场智能设备或仪表,检查故障、报警信息臁各项参数设置的正确性。

7、检查现场设备的故障来源,如属信号指令有误,势必导致保护装置的动作异常。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读