plc双线圈输出问题的多种解决方法
问题1:
OMRON的CPM1A的PC,因为改机器,现在需要一个动作中要一个输出点要用两次。
现在用双线圈输出,可是只有一次有动作,一次没反应,换成一个线圈输出,两个输入点同时控制,也是一样只有一个有动作。
回答:
把两次的输出点替换成为中间继电器,然后再用中间继电器来触发输出点。
比如原来是:
LD 0.00
OUT 10.00
LD 0.01
OUT 10.00
改为:
LD 0.00
OUT 200.00
LD 0.01
OUT 200.01
LD 200.00
OR 200.01
OUT 10.00
这样就可以了
另外如果程序不冲突,哪怕是双线圈输出也是没有问题的。
-----
如何解决三菱plc双线圈问题
有时编写plc程序时,会遇到双线圈问题,导致plc无输出。执行二重输出时,后侧的优先动作。可以使用辅助继电器来解决这个问题。
双线圈输出的问题就解决了。
----------------
在学plc时遇到,什么是双重线圈处理,有什么用,跟单线圈处理有何区别?
但书上却有双重输出的动作和策略这节,它讲到如果顺控程序中执行线圈的双重输出(双线圈),则后侧的线圈优先动作。
那样会出错的。有很少的指令可以出现双线圈问题,其他的就不行了,必须避免,方法很简单,就是把所有会输出双线圈的地方用中间继电器M来代替最后把他们并起来输出线圈就可以了。例如:
ld x0 ld xo
ani x1 改 ani x1
out y0 : out m0
ld x2 成 ld x2
out y0 out m1
ld mo
or m1
out y0
是不是就只有一个Y0 了呢? 没有出现两个Y0 了吧!! 这样就避免了双线圈了, 有多个Y0 输出方法也是一样的。