首页 > plc > plc基础教程

sr系列plc常见故障的类型_sr系列plc常见故障的处理方法

作者:老电工时间:2020-01-17 06:48:20

有关sr系列plc常见故障的类型与处理方法,查找故障的设备,基本的查找故障顺序,组件的更换,包括更换框架、i/o模块更换、cpu模块的更换等操作,一起来了解下。

sr系列plc故障处理方法

第一部分,查找故障的设备

sr plc的指示灯及机内设备,有益于对plc整个控制系统查找故障。编程器是主要的诊断工具,他能方便地插到plc上面。在编程器上可以观察整个控制系统的状态,当您去查找plc为核心的控制系统的故障时,作为一个习惯,您应带一个编程器。

第二部分,查找故障顺序

提出下列问题,并根据发现的合理动作逐个否定。一步一步地更换sr中的各种模块,直到故障全部排除。所有主要的修正动作能通过更换模块来完成。 除了一把螺丝刀和一个万用电表外,并不需要特殊的工具,不需要示波器,高级精密电压表或特殊的测试程序。

1、pwr(电源)灯亮否?如果不亮,在采用交流电源的框架的电压输入端检查电源电压;对于需要直流电压的框架, 测量+24vdc和0vdc端之间的直流电压,如果不是合适的ac或dc电源,则问题发生在sr plc之外。如ac或dc电源电压正常,但pwr灯不亮,检查保险丝, 如必要的话,就更换cpu框架。

2、pwr(电源)灯亮否?如果亮,检查显示出错的代码,对照出错代码表的代码定义,做相应的修正。

3、run(运行)灯亮否?如果不亮,检查编程器是不是处于prg或load位置,或者是不是程序出错。如run灯不亮,而编程器并没插上,或者编程器处于run方式 且没有显示出错的代码,则需要更换cpu模块。

4、batt(电池)灯亮否?如果亮,则需要更换锂电池。由于batt灯只是报警信号,即使电池电压过低,程序也可能尚没改变。更换电池以后, 检查程序或让plc试运行。如果程序已有错,在完成系统编程初始化后,将录在磁带上的程序重新装入plc。

5、在多框架系统中,如果cpu是工作的,可用run`继电器来检查其它几个电源的工作。如果run继电器未闭合(高阻态),按上面讲的第一步检查ac或dc电源如ac 或dc电源正常而继电器是断开的,则需要更换框架。

第三部分,一般查找故障步骤

其他步骤于用户的逻辑知识有关。下面的一些步骤,实际上只是较普通的,对于您遇到的特定的应用问题,尚修改或调整。查找故障的最好工具就是 您的感觉和经验。首先,插上编程器,并将开关打到run位置,然后按下列步骤进行。

1、如果plc停止在某些输出被激励的地方,一般是处于中间状态,则查找引起下一步操作发生的信号(输入,定时器,线川,鼓轮控制器等)。 编程器会显示那个信号的on/off状态。

2、如果输入信号,将编程器显示的状态与输入模块的led指示作比较,结果不一致,则更换输入模块。入发现在扩展框架上有多个模块要更换, 那么,在您更换模块之前,应先检查i/o扩展电缆和它的连接情况。

3、如果输入状态与输入模块的led指示指示一致,就要比较一下发光二极管与输入装置(按钮、限位开关等)的状态。入二者不同,测量一下输入 模块,如发现有问题,需要更换i/o装置,现场接线或电源;否则,要更换输入模块。

4、如信号是线川,没有输出或输出与线川的状态不同,就得用编程器检查输出的驱动逻辑,并检查程序清单。检查应按从有到左进行, 找出第一个不接通的触点,如没有通的那个是输入,就按第二和第三步检查该输入点,如是线川,就按第四步和第五步检查。要确认使主控继电器步影响逻辑操作。

5、如果信号是定时器,而且停在小于999.9的非零值上,则要更换cpu模块。

6、如果该信号控制一个计数器,首先检查控制复位的逻辑,然后是计数器信号。按上述2到5部进行。

第四部分,组件的更换

更换sr-211pc系统的步骤:

一、更换框架

1、切断ac电源 ;如装有编程器,拔掉编程器sp;

2、从框架右端的接线端板上,拔下塑料盖板,拆去电源接线。

3、拔掉所有的i/o模块。如果原先在安装时有多个工作回路的话,不要搞乱iu/o的接线,并记下每个模块在框架中的位置,以便重新插上时不至于搞错。

4、如果cpu框架,拔除cpu组件和填充模块。将它放在安全的地方,以便以后重新安装。

5、卸去底部的二个固定框架的螺丝,松开上部二个螺丝,但不用拆掉。

6、将框架向上推移一下,然后把框架向下拉出来放在旁边。

7、将新的框架 从顶部螺丝上套进去。

8、装上底部螺丝,将四个螺丝都拧紧。

9、插入i/o模块,注意位置要与拆下时一致。 如果模块插错位置,将会引起控制系统危险的或错误的操作,但不会损坏模块。

10、插入卸下的cpu和填充模块。

11、在框架右边的接线端上重新接好电源接线,再盖上电源接线端的塑料盖。

12、检查一下电源接线是否正确,然后再通上电源。仔细地检查整个控制系统的工作,确保所有的i/o模块位置正确,程序没有变化。

二、cpu模块更换

1、切断电源,如插有编程器的话,把编程器拔掉。

2、向中间挤压cpu模块面板的上下紧固扣,使它们脱出卡口。

3、把模快从槽中垂直拔出。

4、如果cpu上装着eprom存储器,把eprom拔下,装在新的cpu上。

5、首先将印刷线路板对准底部导槽。将新的cpu模块插入底部导槽。

6、轻微的晃动cpu模块,使cpu模块对准顶部导槽。

7、把cpu模块插进框架,直到二个弹性锁扣扣进卡口。

8、重新插上编程器,并通电。

9、在对系统编程初始化后,把录在磁带上的程序重新装入。检查一下整个系统的操作。

三、i/o模块更换

1、切断框架和i/o系统的电源。

2、卸下i/o模块接线端上塑料盖。拆下有故障模块的现场接线。

3、拆去i/o接线端的现场接线或卸下可拆卸式接线插座,这要视模块的类型而定。给每根线贴上标签或记下安装连线的标记,以便于将来重新连接。

4、向中间挤压i/o模块的上下弹性锁扣,使它们脱出卡口。

5、垂直向上拔出i/o模块。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读