首页 > plc > plc基础教程

【图】多plc系统自动刷新功能与刷新时间

作者:老电工时间:2015-10-04 06:49:56

1、为多plc设置中的刷新设置设置的刷新时间。

这是上位站cpu共享存储器的写入次数与其它plc 共享存储器的读取次数的总数。
当设置软元件数据的自动刷新和当执行com指令 时,加上该值。

2、计算多plc系统的自动刷新时间。
(自动刷新时间)=(n5+ (接收字点数)x n6) x (其它编号的 plc数目)+ (n7+ (发送字点数)x n8) (μs)

接收字点数是其它编号的plc的发送点之和。
例如,当上位站plc是1号plc时,接收字点数是2号plc至4 号plc的发送点之和。

使用下表中的数值作为n5至n8。

3、自动刷新时间增加其它plc重叠的自动刷新处理。(使用以下公式)

4、注意如果在多plc系统中刷新了大量的共享存储器,将相应增加响应gx developer或got的时间。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读