plc出现故障怎么办,plc故障查找步骤看一看

作者:老电工时间:2022-07-11 06:26:19

有关plc故障的查找步骤,插上编程器,并将开关打到run位置,查找引起下一步操作发生的信号,检查i/o扩展电缆和它的连接情况,输入状态与输入模块的led指示指示一致,需要比较发光二极管与输入装置等。

plc故障查找步骤

对于plc的常见故障,经验丰富的工程师,依靠直觉即可判断出故障点与故障原因,然后快速解决。但对于plc的新手来说,这个就需要一定时间的积累与锻炼了,(电工天下 www.dgjs123.com)为大家整理了“plc常见故障的一般查找步骤”,感兴趣的朋友参考下。

PLC常见故障的查找步骤为

首先,插上编程器,并将开关打到run位置,然后按下列步骤进行。

1、如果plc停止在某些输出被激励的地方,一般是处于中间状态,则查找引起下一步操作发生的信号(输入,定时器,线川,鼓轮控制器等)。编程器会显示那个信号的on/off状态。

2、如果输入信号,将编程器显示的状态与输入模块的led指示作比较,结果不一致,则更换输入模块。入发现在扩展框架上有多个模块要更换, 那么,在您更换模块之前,应先检查i/o扩展电缆和它的连接情况。

3、如果输入状态与输入模块的led指示指示一致,就要比较一下发光二极管与输入装置(按钮、限位开关等)的状态。入二者不同,测量一下输入 模块,如发现有问题,需要更换i/o装置,现场接线或电源;否则,要更换输入模块。

4、如信号是线川,没有输出或输出与线川的状态不同,就得用编程器检查输出的驱动逻辑,并检查程序清单。检查应按从有到左进行, 找出第一个不接通的触点,如没有通的那个是输入,就按第二和第三步检查该输入点,如是线川,就按第四步和第五步检查。要确认使主控继电器步影响逻辑操作。

5、如果信号是定时器,而且停在小于999.9的非零值上,则要更换cpu模块。

6、如果该信号控制一个计数器,首先检查控制复位的逻辑,然后是计数器信号。按上述2到5部进行。