一例慢进快退气压系统装调的实现代码

作者:老电工时间:2021-12-15 11:00:34

安装并调试生产线上一个慢进快退工位的气压系统,气动回路图如下图:

图1:慢进快退气动回路

搭建气动回路,启动气泵,调节气动三联件中的减压阀,使系统压力为0.3MPa。

实现功能

1、按下手动阀1,压缩气体经二位五通阀3,经快速排气阀4进入双作用气缸6的无杆腔,有杆腔的气体经过单向节流阀5节流排出,活塞杆缓慢伸出;

2、活塞杆到达行程阀2的位置,行程阀2动作,压缩气体经过二位五通阀3经单向节流阀5进入双作用气缸6的有杆腔,双作用气缸6无杆腔的气体经过快速排气阀排向大气,活塞杆快退。 