首页 > plc > plc基础教程

plc脉冲频率的功能,plc脉冲频率的转换步骤

作者:老电工时间:2020-03-15 07:39:06

有关plc脉冲频率的小知识,介绍下什么是plc脉冲频率,其主要的功能是什么,在进行频率-旋转速度的转换时,需要哪几个重要的步骤,一起来学习下。

plc脉冲频率的功能

什么是plc脉冲频率?

plc的脉冲频率是指读取高速计数器输入的脉冲频率,将其转换为旋转速度,或将计数器当前值转换为累计转数,它将转换值十六进制8位输出,且仅可在高速计数器0中使用。

进行频率-旋转速度的转换时.利用高速计数器输入的脉冲频率及每1圈的脉冲数计算出旋转速度。

进行计数器当前值-累计转数的转换时,利用计数器当前值及每1圈的脉冲数计算出累计转数。

plc脉冲频率的转换步骤

1、高速计数器的使用/不使用的设定:将plc系统设定的【高速计数器0使用/不使用】设定为“使用”。

2、计数器模式的选择:选择plc系统设定中的【高速计数器o】/【计数模式】。

3、数值范围模式的选择:选择plc系统设定【高速计数器o】/【数值范围模式】。在数值范围模式设为环形模式的情况下,设定plc系统设定【高速计数器0】/【环形计数器最大值】。

4、高速计数器当前值的复位方式选择:选择plc系统设定【高速计数器o】/【复位方式】。

5、prv2指令的执行:在频率数转换为转数的情况下,操作数c1是控制数据【频率-旋转速度的转换:#0000】;操作数c2是系统设定【每1圈的脉冲数(hα)】;操作数d是转换结果保存目的地低位ch编号。在将计数器当前值转换为转数的情况下,操作数c1是控制数据【计数器当前值-累计转数的转换:#0001】;操作数c2是系数设定【每1圈的脉冲数(hα)】;操作数d是转换结果保存目的地低位ch编号。

以上就是plc脉冲频率的功能及转换步骤的相关知识,希望对大家有所帮助。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读