有关plc输出类型的选择要求,在plc与继电器的线路中,驱动的负载为继电器、电磁阀或接触器等感性负载,没有吸收保护电路,这就要求在plc输出类型的选择上多下点功夫。

plc输出类型的选择要求

建议在plc输出类型选择和使用时,注意以下几点:

1、负载容量

输出端口须遵守允许最大电流限制,以保证输出端口的发热限制在允许范围。继电器的使用寿命与负载容量有关,当负载容量增加时,触点寿命将大大降低,因此要特别关注。

2、负载性质

感性负载在开合瞬间会产生瞬间高压,因此表面上看负载容量可能并不大,但是实际上负载容量很大,继电器的寿命将大大缩短。

因此,当驱动感性负载时应在负载两端接入吸收保护电路,尤其在工作频率比较高时务必增加保护电路。

从客户的使用情况来看,增加吸收保护电路后的改善效果十分明显。

根据电容的特性,如果直接驱动电容负载,在导通瞬间将产生冲击浪涌电流,原则上输出端口不宜接入容性负载,若有必要,需保证其冲击浪涌电流小于规格说明中的最大电流。

3、动作频率

当动作频率较高时,建议选择晶体管输出类型,如果同时要驱动大电流,则使用晶体管输出驱动中间继电器的模式。

当控制步进电机/伺服系统,或者用到高速输出/pwm波,或者用于动作频率高的节点等场合,只能选用晶体管型plc。

对扩展模块与主模块的输出类型并不要求一致,当系统点数较多而功能各异时,可以考虑继电器输出的主模块扩展晶体管输出或晶体管输出主模块扩展继电器输出以达到最佳配合。

以上就是plc输出类型的选择要求,在选择plc输出类型时要注意的几个要点,希望对大家有所帮助。