首页 > plc > plc基础教程

plc柜与dcs系统柜盘内配线要求总结

作者:老电工时间:2019-12-04 11:02:23

有关plc柜与dcs系统柜盘内配线要求,尚未开孔与配线的仪表盘、仪表操作台、plc柜、dcs系统柜的施工步骤,仪表盘、仪表操作台、plc柜和dcs系统柜的配线技术规范等。

plc柜与dcs系统柜盘内配线要求

plc柜和dcs系统柜的配线基本技术要求:严格遵循技术图纸要求、按图施工;盘内接线准确正确无误;仪表及设备安装连接牢固、接触良好;导线绝缘层和绝缘无损伤;盘内配线整齐;标识清晰美观。

尚未开孔和配线的仪表盘、仪表操作台、plc柜、dcs系统柜应按以下步骤施工:

1、核对系统原理图,熟悉盘面布置图及盘后接线图。

2、领出所需的设备、部件与材料。

3、盘面开孔定位:按设计图纸与实物尺寸,在仪表盘(台)盘面上划线确认开孔位置及尺寸。如目前装配的盘柜旁有相邻盘柜,还应注意校核本柜仪表部件的高度,尽可能使仪表安装高度、间距与邻盘一致,保持整体美观协调。

4、开孔:a、标准按钮孔或灯孔直接用开孔器在盘上开孔。 b、普通圆孔用不同规格钻头钻孔。 b、正方形或长方形开孔时,在对角线上用φ7mm钻头各打5个小孔,由此伸入锯条沿划线开孔,最后用锉刀将开孔修整至所需尺寸。如图所示:

d、仪表盘开孔尺寸必须精确,孔的边沿光滑无毛刺。

e、盘内如需堵孔时,应用与盘面同等厚度的铁板制成孔洞的形状(略小),置于孔内,在盘背后用细焊条点焊。φ6mm以下的圆孔可用腻子堵平。

5、安装固定端子排、电缆、仪表、电气设备及绑扎导线的金属横条。

6、仪表盘喷漆或喷塑:在实际施工中应注意保持新增仪表盘与邻盘颜色一致。

7、准备标号牌。

8、安装仪表设备与部件。

9、安装端子排。

10、配线。

仪表盘、仪表操作台、plc柜和dcs系统柜的配线技术要求相同。

配线要求与规范:

a、仪表盘每组端子排前应标记型端子,清楚标注所属回路名称;端子排上每隔5个端子标明顺序号;端子排距离地面不应小于150mm;端子排并列安装时,间隔不应小于150mm。

b、仪表设备与导线一般用螺丝连接,应拧紧螺丝。如将导线焊接至设备,应使用多股软导线。电工技术之家

c、盘柜内仪表连接导线一般选用1.0mm多股软铜线;盘柜内电气控制回路部分连接导线一般选用1.5mm多股软铜线;电气电流回路部分连接导线一般选用2.5mm多股软铜线;电气主回路连接导线必须按负荷考虑导线载流量,选用合适导线配线。

d、当导线的两端分别连接到可动的和固定的部件时,使用多股软铜线,并在靠近端子排处用卡子固定。

e、盘内各仪表设备间一般可不经过中间端子,用导线直线连接,但导线本身必须完整不能有接头。部仪表件之间的连线应绑扎在导线束内。

f、同一盘内导线的颜色应一致。

g、盘内同一路线的单股硬铜线可排列成长方形的导线束,多股 软铜线排列成圆形的导线束。

h、仪表盘内配线应统一下料,一次排成,避免逐根增设。仪表盘配线的走向力求简捷、明显,尽量减少交叉。如交叉不能避免,应将其做成使前面部分(或上层)看不到交叉。导线束在转弯时或分支时,仍应保持横平竖直,转角弧度一致,导线相互紧靠。转角弧度要求一次弯成,避免损伤导线绝缘及芯线。导线弯曲半径一般应不小于导线束直径的三倍。

如图:

i、长方形导线束下料后,临时固定后沿其全长用小铝带卡子绑扎、固定。导线束分支出来的导线,可用钢精轧头绑扎。圆形导线束的绑扎可用尼龙线或塑料固定带。导线束绑扎应匀称,当垂直走线时,间隔为200mm;水平走线时,间隔为150mm。导线束转弯处应另增卡子。导线束应固定在预设的铁件上。

j、接到端子排的导线,除了需要跨接线可连接两根导线到同一个端子外,每个端子上的导线不多于一根。若导线同一端子上导线多于两根,须增加一个端子,两者用短路片连起来。

k、如拆除配好线的盘柜内的接线,可直接剪掉导线两端,其余部分作为假线留在导线束内;如配好线的盘柜内要增加导线,应保持原有配线方式,尽可能包扎在原有导线束内,切忌任意乱接,影响整体。

l、为了简化配线工作仪表盘、plc盘和dcs系统盘通常将导线敷设在线槽内。敷设时先将线槽固定在盘上,然后将导线整齐放置于线槽内。接至端子排或仪表设备、部件的导线由线槽旁边的孔眼引出。汇线槽与端子或设备的间距通常为50mm,这样既方便接线又可使配线美观。

如图:

m、如仪表设备接线柱为插接件,需用多心的软铜线配线。若导线和设备插接件需要焊接,应使用带有焊剂的焊锡丝 (松香焊锡丝),并用热量适当的电路铁进行焊接,切勿使用有腐蚀性的焊剂。焊点部分避免过热和虚焊。焊接结束后应用酒精清洗焊点,以防止腐蚀。

11、查线。

12、在仪表盘前面安装各仪表部件的名称标号牌,在仪表盘后安装仪表设备的编号或位号的标号牌。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读