plc控制系统编程设计要点
来源:电工天下时间:2019-12-12 10:22:41 作者:老电工手机版>>
有关plc控制系统编程设计要点,plc控制系统编程设计的注意事项,确定是用plc单机还是用plc形成网络,plc控制系统与其它电气设备一起使用时的注意事项。
plc控制系统编程设计要点
1、根据系统规模,确定是用plc单机还是用plc形成网络。
并根据系统需要计算出plc输人、输出点数.所选择的i'lc的总点数一定要留有一定裕量,一般留出10%的裕量。
2、根据plc输出端所带的负载性质(直流、交流),电流性质(大电流、小电流),以及plc输出点动作的频率和负载的性质(电感性、电阻性)等,确定plc输出端的类型(继电器输出,晶体管输出,晶闸管输出)。
3、根据系统的大小合理选择plc存储容量与速度,一般存储容量越大、速度越快,价格就越高。
4、电源干扰主要是通过供电线路的阻抗藕合产生的,是干扰进入plc的主要途径之一。
如果有条件,可对plc采用单独供电,以避免其他设备的起停对plc产生干扰。在干扰较强或对可靠性要求很高的场合。
可在plc的交流电源输人端加接带屏蔽的隔离变压器和低通滤波器。
动力部分、控制部分、plc与i/o电源应分别配线,隔离变压器与plc, i/o电源之问采用双绞线连接。系统的动力线应有足够的截面积,以降低线路压降。
5、plc上的dc24v电源容量小,使用时要注意其容量,作好短路保护措施。当负载需要外部dc24 v电源时,应注意电源的“-”端不要与plc的dc24v电源的“-”端及“‘com”端相连,否则会影响plc的运行。
6、根据不同的负载选择输出形式,继电器输出的优点是不同公共点之间可带不同的交直流负载,且电压也可不同.带负载电流可达2a/点;其缺点是不适用于高频动作的负载。
晶闸管输出的带负载能力为0. 2a/点,只能带交流负载,可适应高频动作,响应时间为1ms。
晶体管输出适应于高频动作.响应时间短,一般为0.2ms左右,但只能带dc0.5a/点,每4点不得大于0.8a。
7、若plc输出带感性负载,负载断电时会对plc的输出造成浪涌电流的冲击。为此,对直流感性负载并接续流二极管,对交流感性负载并接浪涌吸收电路,可有效保护plc。
8、对于plc输出不能直接带动负载的情况,必须在外部采用驱动电路,还应采用保护电路和浪涌吸收电路,且每路有发光二极管(led)指示。
9、plc不能与高压电器安装在同一个开关柜内,与plc装在同一个开关柜内的电感性元件,如继电器、接触器的线圈应并联rc消弧电路或续流二极管。plc应远离强干扰源,如大功率晶闸管装置、高频焊机和大型动力设备等。
10、信号线与功率线应分开布线.不同类型线应分别装人不同管槽,信号应尽量靠近地线或接地的金属导体。当信号线长度超过300m时,应采用中间继电器转接信号或使用plc远程i/o模块。
11、当模拟输人、输出信号距plc较远时,宜采用4-20ma或0-10ma的电流传输方式。而不是电压传送方式。传送模拟信号的屏蔽层为一端接地。为了泄放高频干扰,数字信号线的屏蔽层应并联电位均衡线,并将屏蔽层两端接地。
相关文章【多图】plc控制系统与继电接触控制系统的五点区别

plc控制系统与继电接触控制系统的区别,控制方法、工作方式、控制速度、定时和计数控制、可靠性和可维护性等几个方面的区别,通过对一台单向运行电机的两种控制的比较,说明plc控制系统与继电接触控制系统的区别。
时间:2020-02-20 09:51:03
plc控制系统日常维护与故障排除方法

有关plc控制系统日常维护与故障排除方法,plc日常维护和保养的主要内容是更换保险丝和锂电池,介绍了调换锂电池的步骤、i/o模块的更换方法等。
时间:2020-02-13 17:52:11
提高plc控制系统可靠性的几种措施

提高plc控制系统可靠性的几种措施,包括对电源的干扰处理措施,对于感性负载的处理措施,对于安装和布线的措施,干扰环境的隔离措施等。
时间:2020-02-04 08:22:48
plc控制柜如何接地,plc控制柜接地注意事项

本文介绍了plc控制柜接地的方法,plc控制柜接地的目的,一点接地的原则,接地上的注意事项,plc的接地端子的用法等,一起来了解下。
时间:2020-01-17 06:50:58
plc控制系统输入与输出回路的隔离设计方法图解

plc控制系统输入与输出回路的隔离设计方法,包括开关量输入与输出电路的隔离,模拟量输入与输出电路的隔离等,各回路隔离设计的技术要点分析。
时间:2020-01-15 09:55:34
继电器控制系统与plc控制系统的区别

有关继电器控制系统与plc控制系统的区别,在编程时要注意PC控制系统与继电器控制系统工作方式上的区别,以一个继电器控制回路图为例。
时间:2020-01-15 09:44:16
plc控制系统成本的降低方法

plc控制系统成本的降低方法,从硬件和软件两个角度来考虑,在硬件上通过电路的组合,减少使用i/o点数的机会,在软件方面通过程序的组合扩展i/o点的使用价值,实现一点多用。
时间:2019-12-10 09:41:32
【图】plc控制系统与继电接触控制系统对比分析

有关plc控制系统与继电接触控制系统对比分析,从控制方法、工作方式、控制速度、定时和计数控制等多个方面,说明plc控制系统与继电接触控制系统的区别。
时间:2019-12-02 06:39:56
- 上一篇:plc控制系统的组成部分
- 下一篇:plc控制系统与微型计算机系统有什么区别