有关plc控制系统定期检查与日常维护,通常每个半年时间应对plc做定期检查,有时对plc需要做一些应急检查,plc的日常维护包括锂电池和继电器输出触点及其它易损元器件的维护。
为了保障系统的正常运行,定期对plc系统进行检查和维护是必不可少的,而且还必须熟悉一般故障诊断和排除方法。
1、plc系统的定期检查
plc是一种工业控制设备,尽管在可靠性方面采取了许多措施,但工作环境对plc影响还是很大的。
因此,通常每个半年时间应对plc做定期检查。如果plc的工作条件不符合表1规定的标准,就要做一些应急处理,以便使plc工作在滚规定的标准环境。
2、plc的日常维护
plc除了锂电池和继电器输出触点外,基本没有其它易损元器件。由于存放用户程序的随机存储器(ram),计数器和具有保持功能的辅助继电器等均用锂电池保护,锂电池的寿命大约5年,当锂电池的电压逐渐降低达一定程度时,plc基本单元上电池电压跌落指示灯亮。
提示用户注意,有锂电池所支持的程序还可保留一周左右,必须更换电池,这是日常维护的主要内容。
调换锂电池步骤:
1、在拆装前,应先让plc通电15s以上(这样可使作为存储器备用电源的电容器充电,在锂电池断开后,该电容可队plc做短暂供电,以保护ram中的信息不丢失);
2、断开plc的交流电源;
3、打开基本单元的电池盖板;
4、取下旧电池,装上新电池;
5、盖上电池盖板;
更换电池时间要尽量短,一般不允许超过3min。如果时间过长,ram中的程序将消失。