如何复位MMC存储卡与删除MMC卡中程序?

来源:电工天下时间:2020-02-20 09:50:06 作者:老电工手机版>>

有关复位MMC存储卡与删除MMC卡中程序的方法,用户不能格式化MMC卡,只能是“复位”MMC卡,删除MMC卡中的程序有三种方法,复位存储卡程序以后,在执行下载,建议保留好以前的程序备份。

复位MMC存储卡与删除MMC卡中程序的方法

复位存储卡程序以后,在执行下载,建议保留好以前的程序备份。

用户不能格式化MMC卡。只能是“复位”MMC卡,这会删除所有用户数据。

操作步骤:

1、MMC卡插在CPU的底板中。CPU要求整机复位(STOP LED灯慢闪烁)。

2、将开关扳到MRES并在那里保持(大约9秒)到STOP LED灯持续亮。

3、在接下来的3秒钟内必须将开关扳离,并再次扳到MRES。STOP LED灯在删除过程中闪烁。

如果MMC卡在以上描述的步骤完成后仍继续请求整机复位,则该卡有故障。

删除MMC卡中的程序有三种方法:

1、在线打开blocks,选择要删除的块,用delete删除;

2、用plc/download user program to memory card下载一个空的程序;

3、使用西门子PG或西门子专用读卡器来删除或执行格式化。

相关文章
  • plc查表操作指令的功能说明

    plc查表操作指令的功能说明

    plc查表操作指令的功能说明,表功能指令包括填表、查表、先进先出和后进先出指令,表功能指令实现对数据(只能是字型数据)的存取操作,在查表指令的语句表中,运算符不采用编码形式,而是直接使用。

    时间:2022-09-18 13:08:13

  • 常见的几款PLC指令对比图

    常见的几款PLC指令对比图

    常见的PLC产品,主要包括欧姆龙PLC、三菱FX系列PLC、LG MASTER系列PLC、松下PLC和西门子PLC,以下是这几大PLC产品的指令说明及对比,供大家学习参考。

    时间:2022-07-17 05:26:08

  • 学习PLC必须掌握的13个基本指令

    学习PLC必须掌握的13个基本指令

    有关PLC编程的基础知识,介绍了学习PLC必须掌握的13个基本指令,这些常用的PLC指令为LD、LDI、OUT、AND、ANI、OR、ORI、SET、RST、PLS、PLF、INC和DEC指令,下面来学习下。

    时间:2022-03-18 05:42:16

  • plc功能指令的通用格式与数据结构

    plc功能指令的通用格式与数据结构

    有关plc功能指令的通用格式,包括功能指令编号、助记符、数据长度、操作数等,并介绍了plc功能指令的数据结构,位元件与位元件的组合、字元件的知识等。

    时间:2021-11-29 09:39:33

  • plc自锁控制梯形图与指令表程序的二种方式

    plc自锁控制梯形图与指令表程序的二种方式

    plc自锁控制梯形图与指令表程序的二种方式,包括启动按钮、停止按钮、热保护、运行继电器等,学习下plc自锁控制梯形图与指令表程序的编写方法。

    时间:2021-11-22 09:20:06

  • 施耐德plc编程软件指令系统与语言形式

    施耐德plc编程软件指令系统与语言形式

    有关施耐德plc编程软件指令系统与语言形式,施耐德plc编程的基本指令特点,图形式指令结构、明确的变量常数、简化的程序结构等,并介绍了其编程语言的形式。

    时间:2020-07-04 06:42:51

  • plc双整型数比较指令符号及应用实例

    plc双整型数比较指令符号及应用实例

    本文介绍了plc双整型数比较指令的用法,重点介绍plc双整型数比较指令的符号含义,该比较指令的功能,双整型数比较指令对状态位的影响,以及双整型数比较指令的实例,供大家学习。

    时间:2020-03-19 15:54:25

  • plc整型数比较指令符号与应用实例说明

    plc整型数比较指令符号与应用实例说明

    本文介绍了plc整型数比较指令的用法,重点介绍plc整型数比较指令的符号含义,以及CMP整数比较指令的功能,整型数比较指令对状态位的影响,以及该指令的应用实例。

    时间:2020-03-19 15:25:05

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有