本文介绍了plc编程符号表数据类型的确定的方法,plc编程在编辑符号表时,如何选择传感器信号的WORD类型,什么样的信号用INT类型,以及西门子plc编程中符号表的用法。
问题:plc编程在编辑符号表时,如何选择传感器信号的WORD类型,什么样的信号用INT类型?
解答:
例如,模拟量输入通道PIW是一个16位数,系统默认为WORD数据类型,可在符号表中定义为INT数据类型;通常情况下WORD用于逻辑运算,INT用于数学运算;在使用梯形图或SCL等语言编程时区分较严格。
在使用语句表编程时系统不检测数据类型是否匹配,即WORD与INT在用法上没有什么区别(WORD可做数学运算,INT也可作逻辑运算)。
在PLC编程软件规范里,变量命名本身就是一门学问。
西门子S7-200PLC的符号表就是做变量命名工作的,每一个使用S7-200的人都应该熟练掌握它。
使用符号表,有程序可读性更好,资源分配一目了然,修改灵活,输入纠错等优点。
不喜欢使用符号表的,我猜测原因之一可能是怕麻烦,速度慢。其实这是认识上的误区,熟练使用符号表后输入速度反而要快。不相信吧?
1、符号表具有自动完成功能,当有几个变量频繁交替使用时,不需要记忆地址区别,只需要键入符号名的前几个字母,就会自动提示,所以输入反而要快。
2、做过指法强化训练的人应该有体会,当一个单词或汉字编码中有连续字符需要用同一只手甚至同一个指头输入时严重的影响输入速度,如果一篇文章中的汉字大多数编码都依次分布在左右两只手上,输入速度会高很多,而且不容易出错。
比如地址变量VW3234,六个字符全部使用左手输入,速度慢,且易出错。直接地址出错后较难检查出来,符号名出错的话立即会有在线提示,而且编译不会通过。符号名降低出错率实际上是提高了速度。
两个符号名使用的技巧:
一、快速修改变量地址
1、符号名使用中(否则,先CTRL+Y切换)
2、在符号表中直接修改符号对应的变量地址
3、OK
用符号表修改址有有个好处是数据块中的地址也会同时修改,这个比查找替换好用(数据块中不能选中某部分后在局部范围内全部替换)
二、快速修改符号名(比如符号名S1已在多处使用,现在想将它改成S2)
1、符号名未使用(如正在使用,先CTRL+Y切换)
2、在符号表中直接修改符号名字
3、CTRL+Y,符号名有效
4、OK
注意上面两个小技巧中,符号名是否使用中的条件正好是相反的。
正是因为上面两条快速修改的技巧,后期内存规划非常方便。在编程前可以不考虑内存位置安排,只定义符号名,内存地址可以随便输入(当然不要重叠),这样着重于功能实现与调试,完成后按内存规划要求,将符号名剪切粘贴调整排序,最后用Excel填充功能连续生成地址,一个程序使用到哪些内存,看看符号表一目了然。
增加一个比较另类的“技巧”,有时用这个方法比搜索准确高效。
有时需要快速判断某变量或定时器是否重复使用,比如VW100。
1、假设VW100的符号名是S1(如果没用定义一个),令符号名使用中
2、直接修改符号名为一个未用的符号(如后面随便加一个后缀)为S1_ttttt
3、编码代码(不是全部编译),下面输出窗口提示错误数(如果为1则只存在1处引用)
4、滚动输出窗口,双击错误提示行,可快速定位到引用处
5、切换到符号表里撤销修改
这个方法在需要查连续查看多个变量引用数时比较方便,界面不需要切换(用查找法会不断变化当前光标)。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。