本文介绍了如何设置plc密码的方法,禁止或允许从plc中读取程序或禁止向plc写入程序时,都可在密码设置项目中选择相关选项,解除密码的操作也很简单,一起来了解下。
将密码登录到plc中,设置禁止/允许对该plc内存储的程序进行读写操作。
一旦设置密码后,只要不再次输入密码,就不能读取或写入PLC中的程序,可以有效地保护程序机密。
1、设置plc密码时,请利用菜单栏,选择[工具] => [设置PLC密码]。
画面将显示对话框。
2、当禁止从plc中读取程序或禁止向plc写入程序时
· 请在密码设置的项目中选择[禁止存取]。
· 请以4位以内的16进制数设置密码。
(记牢记所设密码。)
· 请选择[设置]按钮。
· 为了确认密码,画面中将再次出现输入对话框,请输入与刚才相同的密码。
(在已经由其他密码禁止读写操作时,画面中将显示[已由其他密码设置为禁止存取操作状态]的提示信息。)
3、对于已经利用密码设置为禁止读取/写入操作的PLC,当允许从PLC中读取/写入时
· 请在密码设置的项目中选择[允许存取操作]。
· 请用4位以内的16进制数输入所记忆的密码。
· 请选择[设置]按钮。
· 如果密码一致,则允许对PLC读出/写入操作。
注意:
此时的[允许存取操作]只是暂时性的,如果只将其设置为允许存取操作,则一旦PLC电源OFF后再变ON,PLC会再次进入禁止读取/写入状态。彻底解除密码时,请在进行了上述允许存取操作处理之后,进行以下的解除密码操作。
4、解除密码时
进行本项处理时,请首先执行上述3.的允许存取操作处理。
· 请在密码设置的项目中选择[解除密码]。
· 请选择[设置]按钮。
5、强制解除
在遗忘了密码的情况下,可以通过选择[强制解除]强制性地解除所设密码。
但是在这种情况下,PLC内所存储的程序也同时全部被清除。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。