有关plc脉冲频率的转换方法与步骤,plc脉冲频率将转换值十六进制8位输出,且仅在高速计数器0中使用,进行频率-旋转速度的转换、进行计数器当前值-累计转数的转换的方法与步骤详解。
plc脉冲频率转换过程中,注意:高速计数器的使用/不使用的设定、计数器模式的选择、数值范围模式的选择、高速计数器当前值的复位方式选择等。
plc脉冲频率功能是读取高速计数器输入的脉冲频率,将其转换为旋转速度,或将计数器当前值转换为累计转数,它将转换值十六进制8位输出,并且仅可在高速计数器0中使用。
进行频率-旋转速度的转换时,利用高速计数器输入的脉冲频率及每1圈的脉冲数计算出旋转速度。
进行计数器当前值-累计转数的转换时,利用计数器当前值及每1圈的脉冲数计算出累计转数。
1、高速计数器的使用/不使用的设定:将plc系统设定的【高速计数器0使用/不使用】设定为“使用”。
2、计数器模式的选择:选择plc系统设定中的【高速计数器o】/【计数模式】。
3、数值范围模式的选择:选择plc系统设定【高速计数器o】/【数值范围模式】。在数值范围模式设为环形模式的情况下,设定plc系统设定【高速计数器0】/【环形计数器最大值】。
4、高速计数器当前值的复位方式选择:选择plc系统设定【高速计数器o】/【复位方式】。
5、prv2指令的执行:在频率数转换为转数的情况下,操作数c1是控制数据【频率-旋转速度的转换:#0000】;操作数c2是系统设定【每1圈的脉冲数(hα)】;操作数d是转换结果保存目的地低位ch编号。
在将计数器当前值转换为转数的情况下,操作数c1是控制数据【计数器当前值-累计转数的转换:#0001】;操作数c2是系数设定【每1圈的脉冲数(hα)】;操作数d是转换结果保存目的地低位ch编号。