plc维修:控制回路故障的处理方法

来源:电工天下时间:2019-11-25 10:26:56 作者:老电工手机版>>

plc维修技巧之控制回路故障的处理方法,plc可编程序控制器维护检修方法与技巧总结,包括plc输入与输出,输入回路检修,输出回路检修,程序逻辑推断,plc自身故障判断等。

plc控制回路故障的处理方法

一、plc输入与输出

一只小小的plc灵活地控制着一个复杂系统,所能看到的是上下两排错开的输入输出继电 器接线端子、对应的指示灯及plc编号,就像一块有数十只脚的集成电路。任何一个人如果 不看原理图来检修故障设备,会束手无策,查找故障的速度会特别慢。

鉴于这种情况,根据电气原理图绘制一张表格,贴在设备的控制台或控制柜上,标明每个plc输入输出端子 编号与之相对应的电器符号,中文名称,即类似集成电路各管脚的功能说明。有了这张输入 输出表格,对于了解操作过程或熟悉本设备梯形图的电工就可以展开检修了。

但对于那些对 操作过程不熟悉,不会看梯形图的电工来说,就需要再绘制一张表格:plc输入输出逻辑功 能表。该表实际说明了大部分操作过程中输入回路(触发元件、关联元件)和输出回路(执 行元件)的逻辑对应关系。实践证明如果你能熟练利用输入输出对应表及输入输出逻辑功能 表,检修电气故障,不带图纸,也能轻松自如。

二、plc输入回路检修

判断某只按扭、限位、线路等输入回路的好坏,可在plc通电情况下(最好在非运行状态 ,以防设备误动作),按下按扭(或其他输入接点),这时对应的plc输入点端子与公共端 被短接,按扭所对应的plc输入指示灯亮,说明此按扭及线路正常。灯不亮,可能按扭坏、 线路接触不良或者断线。若进一步判断,按扭如果是好的,那么用万用表的一根表笔,一头 接plc输入端的公共端,另一头接触所对应的plc输入点(上述操作要小心,千万不要碰到22 0v或110v输入端子上)。此时指示灯亮,说明线路存在故障。指示灯不亮,说明此plc输入 点已损坏(此情况少见,一般强电入侵所致)。

三、plc输出回路检修

对于plc输出点(这里仅谈继电器输出型),若动作对象所对应的指示灯不亮,在确定pl c在运行状态下,那么说明此动作对象的plc输入输出逻辑功能没有满足,也就是说输入回路 出故障,按前面讲的,检查输入回路。若所对应的指示灯亮,但所对应的执行元件如电磁阀 、接触器不动作,先查电磁阀控制电源及保险器,最简便的方法,用电笔去量所对应plc输 出点的公共端子。

电笔不亮,可能对应保险丝熔断等电源故障。电笔亮,说明电源是好的,所对应的电磁阀、接触器、线路出故障。排除电磁阀、接触器、线路等故障后,仍不正常, 就利用万用表一只表笔,一头接对应的输出公共端子,另一头接触所对应的plc输出点,这时电磁阀等仍不动作,说明输出线路出故障。如果这时电磁阀动作,那么问题在plc输出点 上。由于电笔有时会虚报,可用另一种方法分析,用万用表电压档量plc输出点与公共端的 电压,电压为零或接近零,说明plc输出点正常,故障点在外围。若电压较高,说明此触点 接触电阻太大,已损坏。

另外,当指示灯不亮,但对应的电磁阀、接触器等动作,这可能此 输出点因过载或短路烧牢。这时应把此输出点的外接线拆下来,再用万用表电阻档去量输出 点与公共端的电阻,若电阻较小,说明此触点已坏,若电阻无穷大,说明此触点是好的,应 是所对应的输出指示灯已坏。

四、plc程序逻辑推断

现在工业上经常使用的plc种类繁多,对于低端的plc而言,梯形图指令大同小异,对于 中高端机,如s7-300,许多程序是用语言表编的。实用的梯形图必须有中文符号注解,否则阅读很困难,看梯形图前如能大概了解设备工艺或操作过程 ,看起来比较容易。

如果进行电 气故障分析,一般是应用反查法或称反推法,即根据输入输出对应表,从故障点找到对应pl c的输出继电器,开始反查满足其动作的逻辑关系。经验表明,查到一处问题,故障基本可 以排除,因为设备同时发生两起及两起以上的故障点是不多的。

五、plc自身故障判断

一般来说,plc是极其可靠的设备,出故障率很低,但由于外部原因,也可导致plc损坏 。

(1) 一只工作电源为220v的接近开关,其输入plc信号触点两根引线与接近开关的220v的电 源线共用一根4 芯电缆,一次该接近开关损坏,电工更换时,错把电源的零线与输入的plc 的公共线调错,导致送电时烧坏了3路plc输入点。

(2) 一次系统电源变压器零线排因腐蚀而中断,导致接入plc220v电源升到380v,烧坏了pl c底部的电源模块,后整改时增加了380/220v的隔离控制变压器。

(3) 西门子s7-200的plc输出公共端标1l、2l等,工作电脑为ac l1 n 表示,+24v 电源为l+m 表示对初学者或经验不足者容易搞错。如果错把l+m当作220v电源端子,送电瞬间即将烧坏 plc24v电源。

小结:

plc、cpu等硬件损坏或软件运行出错的概率几乎为零,plc输入点如不是强电入侵所致,几乎也不会损坏,plc输出继电器的常开点,若不是外围负载短路 或设计不合理,负载电流超出额定范围,触点的寿命也很长。

因此,查找电气故障点,重点要放在plc的外围电气元件上,不要总是怀疑plc硬件或程序有问题,这对快速维修好故 障设备、快速恢复生产是十分重要的,因此我们所谈的plc控制回路的电气故障检修,重点不在plc本身,而是plc所控制回路中的外围电气元件。

相关文章
  • 学习PLC需要先学习继电器控制吗?

    学习PLC需要先学习继电器控制吗?

    在学习PLC基础知识之前,是否需要先学习继电器控制,能够问出这个问题的人,在学习下算是比较用的了,答案是肯定的,最好先学习下继电器控制方面的知识,下面具体来了解下。

    时间:2022-07-17 05:26:08

  • 将继电器控制电路转换为plc梯形图的方法

    将继电器控制电路转换为plc梯形图的方法

    继电器控制电路转换为plc梯形图的方法,需要用plc的外部接线图和梯形图来等效继电器电路图,根据继电器电路图设计梯形图,将继电器电路图转换为具有相同功能的plc外部硬件接线图和梯形图。

    时间:2022-07-11 08:50:25

  • plc梯形图实现路灯延时触模开关控制

    plc梯形图实现路灯延时触模开关控制

    分享一个路灯延时触模开关控制的plc梯形图程序,plc梯形图实现路灯的延时开关,这在很多路灯控制场合经常会用到,配有实例图,供大家学习参考。

    时间:2022-07-10 07:15:52

  • 电工必备电气原理图14:PLC正反转控制原理

    电工必备电气原理图14:PLC正反转控制原理

    以下是PLC正反转控制的工作原理图,通过PLC编程实现电动机的正向启动、反向启动和停止,以下是简单而实用的电气原理图,有需要的朋友参考下。

    时间:2022-03-28 09:17:14

  • 电工必备电气原理图1:自动往返控制工作原理图

    电工必备电气原理图1:自动往返控制工作原理图

    电工必备电气原理图1:自动往返控制工作原理图,完整动画演示,从原理上了解自动往返控制的工作过程,有需要的朋友参考下。

    时间:2022-03-11 15:35:32

  • plc自锁控制梯形图与指令表程序的二种方式

    plc自锁控制梯形图与指令表程序的二种方式

    plc自锁控制梯形图与指令表程序的二种方式,包括启动按钮、停止按钮、热保护、运行继电器等,学习下plc自锁控制梯形图与指令表程序的编写方法。

    时间:2021-11-22 09:20:06

  • plc自锁控制原理图(FX2N-32MR)

    plc自锁控制原理图(FX2N-32MR)

    有关plc自锁控制的原理图,型号为FX2N-32MR,分享给大家,做个参考。

    时间:2021-11-22 09:20:05

  • 两地控制的plc电气原理图

    两地控制的plc电气原理图

    分享一个两地控制的plc电气原理图,学习下利用plc电气原理实现两地控制的操作方法,感兴趣的朋友参考下。

    时间:2021-11-22 09:19:45

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有