有关电气控制面板与plc通讯故障的检查与处理方法,包括检查所用电缆、检查与确认plc通讯口的设置、在portal与wincc flexible中检查通讯设置、检查是否正确使用面板背后的通讯端口等。
1、检查所用电缆
如果是和s7-200/300/400 进行ppi/mpi/profibus/通讯,可使用mpi电缆(两端针脚对应为:3-3,4-4,5-5,8-8)或profibus电缆(两端针脚对应为:3-3,8-8)。
推荐使用西门子紫色的profibus电缆和profibus总线连接器(或称dp接头)。
可以使用自制的屏蔽双绞电缆, 但应妥善处理屏蔽和接地问题。西门子不对自制电缆做任何形式的承诺和保证。
如果使用dp接头连接网络上的多个站时,务必注意dp接头终端电阻的状态:网络两端的接头为on,中间的为 off;两端接头进线端接电缆。
2、检查与确认plc通讯口的设置
波特率必须相同。站地址不能冲突。选择相同的协议。
3、在portal 和wincc flexible 中检查通讯设置
通讯同级的地址要填plc实际站地址一致。
注意:如果是s7-300/400的话,需要设置槽号(槽号要step7硬件组态中cpu的槽号一致)。
op的地址必须是唯一的,不能和该网络中任何设备的地址重复。波特率必须和plc设置的一致。
4、检查是否正确使用面板背后的通讯端口
与s7-200/300/400 进行ppi/mpi/profibus 通讯时使用的是if1b口, 面板背后的if1b的拨段开关应保持出厂设置,都拨向off。
5、检查系统报警信息
为进一步排除通讯故障,调试期间可以在触摸屏的“模板”中添加增强对象“报警视图”来查看系统报警消息。在“常规”属性“报警事件”中勾选“系统”报警类别。