来源:电工天下时间:2020-02-20 10:21:37 作者:老电工手机版>>
本文介绍了plc的类型,plc按结构分为整体型和模块型两类,在plc的选择上,要注意输入输出模块的选择、电源的选择、存储器的选择、冗余功能的选择等。
一、plc的类型
plc按结构分为整体型和模块型两类,按应用环境分为现场安装和控制室安装两类;按cpu字长分为1位、4位、8位、16位、32位、64位等。
从应用角度出发,通常可按控制功能或输入输出点数选型。
整体型plc的i/o点数固定,因此用户选择的余地较小,用于小型控制系统;模块型plc提供多种i/o卡件或插卡,因此用户可较合理地选择和配置控制系统的i/o点数,功能扩展方便灵活,一般用于大中型控制系统。
二、输入输出模块的选择
输入输出模块的选择应考虑与应用要求的统一。例如对输入模块,应考虑信号电平、信号传输距离、信号隔离、信号供电方式等应用要求。(电工技术之家 www.dgjs123.com)对输出模块,应考虑选用的输出模块类型,通常继电器输出模块具有价格低、使用电压范围广、寿命短、响应时间较长等特点;可控硅输出模块适用于开关频繁,电感性低功率因数负荷场合,但价格较贵,过载能力较差。输出模块还有直流输出、交流输出和模拟量输出等,与应用要求应一致。
可根据应用要求,合理选用智能型输入输出模块,以便提高控制水平和降低应用成本。考虑是否需要扩展机架或远程i/o机架等。
三、电源的选择
plc的供电电源,除了引进设备时同时引进plc应根据产品说明书要求设计和选用外,一般plc的供电电源应设计选用220vac电源,与国内电网电压一致。重要的应用场合,应采用不间断电源或稳压电源供电。
如果plc本身带有可使用电源时,应核对提供的电流是否满足应用要求,否则应设计外接供电电源。为防止外部高压电源因误操作而引入plc,对输入和输出信号的隔离是必要的,有时也可采用简单的二极管或熔丝管隔离。
四、存储器的选择
由于计算机集成芯片技术的发展,存储器的价格已下降,因此,为保证应用项目的正常投运,一般要求plc的存储器容量,按256个i/o点至少选8k存储器选择。需要复杂控制功能时,应选择容量更大,档次更高的存储器。
五、冗余功能的选择
1、控制单元的冗余
1)、重要的过程单元:cpu(包括存储器)及电源均应1b1冗余。
2)、在需要时也可选用plc硬件与热备软件构成的热备冗余系统、2重化或3重化冗余容错系统等。
2、i/o接口单元的冗余
1)、控制回路的多点i/o卡应冗余配置。
2)、重要检测点的多点i/o卡可冗余配置。3)根据需要对重要的i/o信号,可选用2重化或3重化的i/o接口单元。
六、经济性的考虑
选择plc时,应考虑性能价格比。考虑经济性时,应同时考虑应用的可扩展性、可操作性、投入产出比等因素,进行比较和兼顾,最终选出较满意的产品。
输入输出点数对价格有直接影响。每增加一块输入输出卡件就需增加一定的费用。当点数增加到某一数值后,相应的存储器容量、机架、母板等也要相应增加。
因此,点数的增加对cpu选用、存储器容量、控制功能范围等选择都有影响。在估算和选用时应充分考虑,使整个控制系统有较合理的性能价格比。
相关文章PLC输出类型怎么选择?

继电器问题的一个共同特点:有故障的输出点工作频率比较快,被驱动负载为继电器、电磁阀或接触器等感性负载,没有吸收保护电路。因此,在选择和使用plc输出类型时,必须注意如下几个问题。
时间:2022-03-14 09:40:05
plc控制系统供电电源设计与电源模块的选择

plc控制系统供电电源设计与电源模块的选择,plc控制系统中供电系统的保护措施,电源模块的选择,一般系统供电电源设计,包括电源模块与系统接地连接等。
时间:2019-11-13 09:07:38
plc开关量输入模块与输出模块的选择注意事项

如何选择plc开关量输入模块与输出模块,注意输入信号的类型、输入信号的工作电压、输入模块密度、输入接线方式等相关条件,根据不同需求选择合适的plc开关量输入与输出模块。
时间:2016-04-20 11:19:04
电磁干扰耦合模式分类的五种类型

电磁干扰耦合模式分类的五种类型,电磁干扰分为静电干扰、磁场耦合干扰、漏电耦合干扰、共阻抗干扰、电磁辐射干扰等,不同干扰类型的产生原因不同。
时间:2016-03-08 20:56:12
plc控制系统的基本类型图解

有关plc控制系统的基本类型,分为四种类型,分别是单机控制系统、集中控制系统、远程i/o控制系统与分布式控制系统,各控制系统的功能图解。
时间:2016-03-07 09:34:53
plc控制系统的三种类型

有关plc控制系统的三种类型,包括plc构成的单机系统、plc构成的集中控制系统、plc构成的分布式控制系统,图解plc控制系统常见类型的功能。
时间:2016-03-05 15:48:50
plc中WORD与整数类型的区别

plc中WORD与整数类型的区别,WORD用于逻辑运算,INT用于数学运算,一个是整型数 一个是字数据,数据类型不同,西门子S7-300比较2个Word型数据的方法,以及WORD与UINT在使用上的区别。
时间:2015-10-30 19:23:36
ET200SP GSD文件组态时服务器模块的选择方法

ET200SP GSD文件组态时服务器模块的选择方法,ET200SP 在组态软件中使用GSD文件组态,添加服务器模块时,会有三种服务模块组态方式,有关其功能、组态、使用与实例。
时间:2015-10-27 15:57:07
- 上一篇:plc人机界面设计过程步骤分享
- 下一篇:【图】plc编程元件的控制程序举例