为延长plc的使用寿命,需要对plc进行定期维护,做好plc的日常保养工作,定期清洁plc设备,以及做好保养前的准备工作,制定好plc的保养程序等,本节与大家一起来看下plc维护保养的技术要点。
主要包括五点:1,设备定期维护 2,定期清洁设备 3,保养前准备和保养程序 4,设备拆卸顺序及方法 5,维修过程及技术要求。
一、设备定期维护
1、每六个月或每季度检查一次plc机柜接线端子的连接。如果发现有松动,应及时重新布线;
2、每月重新测量主机柜电源的工作电压;
二、定期清洁设备
1、清洁plc每6个月或1季度,切断plc的电源,拆下电源帧,则cpu主板并依次输入/输出板,并进行清洁并当场安装它。恢复所有连接后,打开电源并启动plc主机。仔细清洁plc盒;
2、每三个月更换一次电源架下方的过滤器;
三、plc保养前准备与保养程序
1、维护前的准备工具;
2、为了确保组件的功能不会失效,模板没有损坏,并且必须使用保护装置来准备防静电;
3、维修前联系调度员和操作员,并将维修板挂在需要维修板的地方;
四、plc设备拆卸顺序及方法
1、在停机和维护期间,需要两名或以上人员来监督操作;
2、将cpu前面板上的模式选择开关从运行状态转到停止状态;
3、关闭plc的主电源,然后再关闭其他电源;
4、记录与机架相连的电源线的线号和连接位置,然后拧下连接机架和机柜的螺钉以卸下机架;
5、旋转模板下方的螺钉后,即可卸下cpu主板和i/0板;
6、翻转加载;
五、plc维修过程与技术要求
2、断开主电源后,可以卸下电源框架和cpu主板;
3、在从cpu上卸下ram模块或将其插入cpu之前,请断开pc的电源,以确保数据不会混淆;
4、在卸下ram模块之前,请检查模块电池是否工作正常。电池故障指示灯亮起时,取出的模块pam内容丢失;
5、关闭主电源卸下i/o板之前,但是如果生产需要,plc还可以删除i/0板,但在cpu板的qvz(超时)灯亮;
6、安装模板时,请格外小心,小心运输并携带产生的静电;
7、替换零件不得带电操作;
8、维修后,必须将模板安装到位。
相关阅读:
以上介绍了如何延长plc的使用寿命,plc维护保养的技术要点,希望对大家有所帮助。