plc程序显示有输出但Q点无输出怎么办?
来源:电工天下时间:2017-08-28 10:08:47 作者:老电工手机版>>
【plc程序显示有输出但Q点无输出的问题】
关于plc编程无数据输出的问题,西门子plc系列之s7-200的输出问题,其症状为:程序编译无错,下载到PLC后执行,程序显示有输出,但实际Q点无输出,把程序分割后前半部可正常运行,加上后半部后就又无输出了,可能程序有问题,但又检查不出来。
硬件没有问题,强制可以输出。若是程序后半部分影响了输出,为何程序还显示有输出?而且不止一点,四个输出点都是这种情况?
西门子编程中存在变量状态一致性原则,即使用的变量在同一时刻不能有两种不同的状态。
再检查一下程序把影响那个Q点输出的条件都写在一起,不要分开写。
如果不能在一个网络中实现,可以把它们分别驱动一个中间变量再将这些中间变量集中起来驱动Q点输出。
相关文章plc单脉冲程序的功能说明

plc单脉冲程序,从给定信号(X0)的上升沿开始产生一个脉宽一定的脉冲信号(Y1),无论输入X0接通的时间长短怎样,输出Y1的脉宽都等于T1的定时时间2s(plc单脉冲程序)。
时间:2022-09-19 11:17:08
plc整数与双整数及实数的功能说明

plc整数与双整数及实数的功能,16位整数(INT)是有符号数,32位整数(DINT)的最高位为符号位,32位浮点数(REAL)为称实数,通过PT100温度修正程序来了解其用法。
时间:2022-09-18 13:08:36
plc与变频器如何接线(附接线图)

有关plc与变频器的接线图,学习下plc连接变频器的接线方法,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-09-18 13:08:17
plc查表操作指令的功能说明

plc查表操作指令的功能说明,表功能指令包括填表、查表、先进先出和后进先出指令,表功能指令实现对数据(只能是字型数据)的存取操作,在查表指令的语句表中,运算符不采用编码形式,而是直接使用。
时间:2022-09-18 13:08:13
plc的核心概念,plc基础知识入门

plc的核心概念,什么是plc,PLC可编程序控制柜采用工业级芯片作为控制核心,PLC的产生和发展电气电路,PLC替代电气控制的发展过程,plc与plc控制系统的特点。
时间:2022-09-18 13:07:30
plc上升沿与下降沿的作用

plc中上升沿与下降沿的作用,信号的上升沿和下降沿是什么,上升沿与下降沿的作用原理,上升沿就是从0变成1中间的过程,下降沿就是从1变成0中间的过程,上升沿和下降沿的特别任务。
时间:2022-09-16 11:23:07
常见的几款PLC指令对比图

常见的PLC产品,主要包括欧姆龙PLC、三菱FX系列PLC、LG MASTER系列PLC、松下PLC和西门子PLC,以下是这几大PLC产品的指令说明及对比,供大家学习参考。
时间:2022-07-17 05:26:08
学习PLC需要先学习继电器控制吗?

在学习PLC基础知识之前,是否需要先学习继电器控制,能够问出这个问题的人,在学习下算是比较用的了,答案是肯定的,最好先学习下继电器控制方面的知识,下面具体来了解下。
时间:2022-07-17 05:26:08
- 上一篇:plc控制电机转速大小的选型问题(问答)
- 下一篇:如何维修可编程控制器plc设备?





